Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 12:39

Su un sito ho trovato questo:
5) Una linea monofase con isolamento in PVC alimenta 6 prese da 16 A in un negozio. I cavi sono posti all'interno di un tubo protettivo assieme ad altri 4 conduttori con una temperatura ambiente di 40 °C. Calcolare:
a) la corrente d'impiego
b) la sezione dei cavi
c) la portata dei cavi
Dalla tabella A1 il coefficiente di contemporaneità per prese da 16 A in uffici è di 0.05 e la correzione si calcola:
g'= g+(1-g)/n= 0.05 +(1-0.05)/6=0.208
Ib=n*I*g'=6*16*0.208=20 A
La portata del cavo deve essere maggiore della Ib. Dalla tabella si riscontra una Iz=22.4 A che essendo molto vicino al valore di Ib, conviene scegliere il valore successivo, ovvero di 30.8 A a cui corrisponde una sezione di 10 mmq.
Concludendo:
Ib=20 A; Iz=30.8 A; S=10 mmq

http://plent.altervista.org/civilpage/m ... rmico2.htm

La linea prese va comunque protetta con interruttore da 16A giusto?
Ha quindi senso scegliere un cavo con portata maggiore di 16A?
cioè, il cavo da 10 non sarà sempre sottoutilizzato?
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[2] Re: Linea prese

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 apr 2013, 13:33

Bisogna proteggere il cavo e la presa. Un cavo da 2,5 mmq è più che sufficiente se la lunghezza è limitata e devo alimentare una presa singola o un numero "n" di prese che hanno basso coefficiente di utilizzo e contemporaneità.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Linea prese

Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 13:48

si questo lo so

quello che voglio dire io è la seguente cosa:
ad esempio linea con 3 prese da 16...per assurdo supponiamo che la linea venga dimensionata per 48A

Poi però metto un interruttore da 16A per proteggere le singole prese

Poi collego tra apperecchi, uno per ogni presa, che assorbono 10A ciascuno...quindi 30 ampere in totale
La linea non ha problemi...ma non intervine l'interruttore per sovraccarico?

Quindi ha senso dimensionare la linea per una corrente superiore a 16A
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[4] Re: Linea prese

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 18 apr 2013, 14:57

Ricordati che sui manuali, siti e libri c'è scritto TUTTO, compresi gli errori !!!! :mrgreen:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[5] Re: Linea prese

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 apr 2013, 15:14

Foto Utentenababbo trovo un po di confusione nel tuo ragionamento
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[6] Re: Linea prese

Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 16:11

solo un po'? :mrgreen: :oops:

semplificando le cose:
una linea che alimenta 8 prese da 16A voi la dimensionate per 16A?
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[7] Re: Linea prese

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 apr 2013, 16:19

Certamente, ovvio che devi tenere presente come diceva Foto UtenteMike il coefficiente di utilizzo e contemporaneità
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[8] Re: Linea prese

Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 16:51

ok grazie :)

il mio dubbio deriva solo da fatto che in quel sito per la linea che alimentava le prese da 16, la dimensionava per una corrente di 21A...il che deve essere sbagliato
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33

0
voti

[9] Re: Linea prese

Messaggioda Foto Utente6367 » 18 apr 2013, 17:52

la dimensionava per una corrente di 21A...il che deve essere sbagliato


Secondo la norma italiana è sbagliato.
In altri paesi è accettato. Ritengono accettabile il rischio che una singola presa sia sovraccaricata.
Tutto dipende dal coefficiente di utilizzo delle..... ciabatte!
:D
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[10] Re: Linea prese

Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 18:02

6367 ha scritto:Secondo la norma italiana è sbagliato.

ok...

6367 ha scritto:In altri paesi è accettato. Ritengono accettabile il rischio che una singola presa sia sovraccaricata.
Tutto dipende dal coefficiente di utilizzo delle..... ciabatte!
:D

cioè in altri paesi ad esempio dimensionano la linea per 21A e quindi mettono interruttore da 21?...
Avatar utente
Foto Utentenababbo
5 4
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33