Su un sito ho trovato questo:
5) Una linea monofase con isolamento in PVC alimenta 6 prese da 16 A in un negozio. I cavi sono posti all'interno di un tubo protettivo assieme ad altri 4 conduttori con una temperatura ambiente di 40 °C. Calcolare:
a) la corrente d'impiego
b) la sezione dei cavi
c) la portata dei cavi
Dalla tabella A1 il coefficiente di contemporaneità per prese da 16 A in uffici è di 0.05 e la correzione si calcola:
g'= g+(1-g)/n= 0.05 +(1-0.05)/6=0.208
Ib=n*I*g'=6*16*0.208=20 A
La portata del cavo deve essere maggiore della Ib. Dalla tabella si riscontra una Iz=22.4 A che essendo molto vicino al valore di Ib, conviene scegliere il valore successivo, ovvero di 30.8 A a cui corrisponde una sezione di 10 mmq.
Concludendo:
Ib=20 A; Iz=30.8 A; S=10 mmq
http://plent.altervista.org/civilpage/m ... rmico2.htmLa linea prese va comunque protetta con interruttore da 16A giusto?
Ha quindi senso scegliere un cavo con portata maggiore di 16A?
cioè, il cavo da 10 non sarà sempre sottoutilizzato?
-

nababbo
5 4
-
- Messaggi: 41
- Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33
da
nababbo » 18 apr 2013, 16:11
solo un po'?
semplificando le cose:
una linea che alimenta 8 prese da 16A voi la dimensionate per 16A?
-

nababbo
5 4
-
- Messaggi: 41
- Iscritto il: 19 gen 2013, 14:33
da
MassimoB » 18 apr 2013, 16:19
Certamente, ovvio che devi tenere presente come diceva
Mike il coefficiente di utilizzo e contemporaneità
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
-

MassimoB
14,2k
6
12
13
- Expert free
-
- Messaggi: 3163
- Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
- Località: Milano
da
6367 » 18 apr 2013, 17:52
la dimensionava per una corrente di 21A...il che deve essere sbagliato
Secondo la norma italiana è sbagliato.
In altri paesi è accettato. Ritengono accettabile il rischio che una singola presa sia sovraccaricata.
Tutto dipende dal coefficiente di utilizzo delle..... ciabatte!

-

6367
22,3k
6
9
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 6997
- Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
da
nababbo » 18 apr 2013, 18:02
6367 ha scritto:Secondo la norma italiana è sbagliato.
ok...
6367 ha scritto:In altri paesi è accettato. Ritengono accettabile il rischio che una singola presa sia sovraccaricata.
Tutto dipende dal coefficiente di utilizzo delle..... ciabatte!

cioè in altri paesi ad esempio dimensionano la linea per 21A e quindi mettono interruttore da 21?...
-