Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

SPD: quale arrivo linea?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] SPD: quale arrivo linea?

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 24 apr 2013, 9:05

La CEI-EN 62305 mi obbliga, se sono verificate certe condizioni, ad installare SPD di tipo 1 (o di tipo 2) all'arrivo linea.
Ho un quadro consegna energia (QCE) distante circa 200 m dal fabbricato. Da esso è derivata la linea (FG7OR-4 in tubazione interrata, protetta con IAMD) che alimenta il quadro generale del fabbricato (QG).
Dal QCE non sono derivate utenze sensibili.
L'arrivo linea è il QCE o il QG?
Posso ignorare il QCE ed installare gli SPD direttamente sul QG?
La norma parla di installazione di SPD nel "punto di ingresso delle linee entranti". Non mi è chiaro se devo considerare l'ingresso "fisico" nel fabbricato (SPD sul QG) o l'ingresso "logico" nell'impianto (SPD sul QCE).
Ovviamente se avessi utenze sensibili derivate dal QCE installarei gli SPD anche sul QCE.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[2] Re: SPD: quale arrivo linea?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 apr 2013, 16:33

A memoria mi pare che si possa installare a ridosso del GEM...in pratica dove inizia fisicamente l'impianto del cliente...era una variante prevista in un a bozza che avevo letto...parliamo di SPD tipo 1
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[3] Re: SPD: quale arrivo linea?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 apr 2013, 16:42

Faccio una domanda provocatoria: un SPD a 200 m dal primo componente dell'impianto a cosa dovrebbe servire?

Se non ho capito male a valle del PdC non c'è nulla per un bel po' di metri di conduttori...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: SPD: quale arrivo linea?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 apr 2013, 17:58

Non avevo letto il passaggio...a rigor di logica nulla...questo è il caso con il punto di consegna GEM a notevole distanza dall'edificio...
Comunque, prima è necessaria la valutazione del rischio, che di solito assolve la protezione del corpo edilizio..
Se sono da installare, in questo caso sono da adottare entro l'edificio...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[5] Re: SPD: quale arrivo linea?

Messaggioda Foto UtenteLuky » 25 apr 2013, 18:06

Un SPD specie se quadripolare non costa poco e metterlo a 200 metri a monte dell'ingresso al fabbricato non serve a niente. Potresti mettere un combinato di tipo 1 e 2 nel QG. All'interno del fabbricato hai altri quadri? quanto distano dal QG?
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[6] Re: SPD: quale arrivo linea?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 apr 2013, 20:55

Quado parliamno di SPD tipo 1 dobbiamo valutare la prescrizione inerente l'eventiuale inserimento in involucro speciale per contenere eventuali effluvi...sono delle cassette idonee...mentre glia ltri modelli tipo II si possono inserire netro quadro affiancati ai moduli Din
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: SPD: quale arrivo linea?

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 26 apr 2013, 8:38

@ Luky

Infatti ho fatto proprio così: dato che non ho utenze sensibili derivate dal quadro contatori (es. apricancello) ho installato SPD combinati all'arrivo linea nel Q.G. del fabbricato, coordinati con altri SPD di classe II installati sui quadri di zona.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[8] Re: SPD: quale arrivo linea?

Messaggioda Foto UtenteLuky » 27 apr 2013, 12:59

Franco140751 ha scritto:@ Luky

Infatti ho fatto proprio così: dato che non ho utenze sensibili derivate dal quadro contatori (es. apricancello) ho installato SPD combinati all'arrivo linea nel Q.G. del fabbricato, coordinati con altri SPD di classe II installati sui quadri di zona.



:ok:

ciao
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti