Buonasera a tutti, avrei la necessità d'avere un chiarimento per quanto riguarda la dichiarazione di conformità per piccolo cantiere, alimentazione trifare+neutro fornita dal gestore con una potenza di 5KW, piccolo quadretto da cantiere con presa da 16A 5 poli e cavo volante di 50mt circa.
la DICO che deve esser emessa deve obbligatoriamente riguardare anche la protezione contro i fulmini e quindi nel modulo di trasmissione barrare sia per messa a terra e fulmini o può anche esser omessa?
Grazie
Dico impianto elettrico da cantiere
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Buonasera Guido.
Non sono un grandissimo esperto di impianti da cantiere, ma mi risulta che, la necessità di fare o meno un impianto di protezione dalle fulminazioni (e quindi poi indicarlo sulla DiCo), dipende dalle dimensioni delle grandi masse metalliche presenti nel cantiere e quindi dimensioni della gru e del ponteggio. Deve essere eseguita una verifica per valutare la necessità di realizzare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
Quindi devi fare la verifica!!! Comunque tranquillo perché la DiCo puoi emetterla praticamente subito e successivamente (se non ricordo male hai 30 giorni) inviare una seconda Dichiarazione di Conformità che riguarda l'impianto di protezione dalle scariche elettriche.
Spero di averti, almeno minimamente, illuminato.
Saluti!
Non sono un grandissimo esperto di impianti da cantiere, ma mi risulta che, la necessità di fare o meno un impianto di protezione dalle fulminazioni (e quindi poi indicarlo sulla DiCo), dipende dalle dimensioni delle grandi masse metalliche presenti nel cantiere e quindi dimensioni della gru e del ponteggio. Deve essere eseguita una verifica per valutare la necessità di realizzare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
Quindi devi fare la verifica!!! Comunque tranquillo perché la DiCo puoi emetterla praticamente subito e successivamente (se non ricordo male hai 30 giorni) inviare una seconda Dichiarazione di Conformità che riguarda l'impianto di protezione dalle scariche elettriche.
Spero di averti, almeno minimamente, illuminato.
Saluti!
-

AlessandroBelluno
5 2 - Messaggi: 21
- Iscritto il: 26 gen 2013, 13:44
0
voti
Ti ringrazio Alessandro, il cantiere è piccolo, una casetta ad un piano da sventrare, c'è un piccolo ponteggio e una baracca in metallo poco distante, non ci sono gru, la ditta edile che partecipa alla ricostruzione è una piccola impresa.
Non so ...forse non serve l'indicazione sulle scariche atmosferiche.
Grazie GuidoG
Non so ...forse non serve l'indicazione sulle scariche atmosferiche.
Grazie GuidoG
1
voti
Prova a dare un'occhiata a questo link:
http://www.asmbasilicata.it/sppill/faq/fqscariche.htm
Troverai un'interessante diagramma dove, in base all'altezza ed alla larghezza del ponteggio, spiegano se serve o meno l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche...come vedrai, sotto i 10 metri d'altezza, tale impianto non è necessario.
Buonanotte!!!
http://www.asmbasilicata.it/sppill/faq/fqscariche.htm
Troverai un'interessante diagramma dove, in base all'altezza ed alla larghezza del ponteggio, spiegano se serve o meno l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche...come vedrai, sotto i 10 metri d'altezza, tale impianto non è necessario.
Buonanotte!!!
-

AlessandroBelluno
5 2 - Messaggi: 21
- Iscritto il: 26 gen 2013, 13:44
0
voti
Mille grazie Alessandro, vado subito a vedere....
Buonanotte.
GuidoG
Buonanotte.
GuidoG
0
voti
AlessandroBelluno ha scritto:Prova a dare un'occhiata a questo link:
http://www.asmbasilicata.it/sppill/faq/fqscariche.htm
Troverai un'interessante diagramma dove, in base all'altezza ed alla larghezza del ponteggio, spiegano se serve o meno l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche...come vedrai, sotto i 10 metri d'altezza, tale impianto non è necessario.
Buonanotte!!!
Per esperienza (verifiche in cantiere), ti consiglio di fare la verifica di fulminazione del ponteggio, della gru e del silos se esistenti. Puoi benissimo usare le tabelle che ti hanno indicato, anche perché è molto improbabile che il ponteggio NON sia autoprotetto. A meno che sia veramente grande!
Nella DICO puoi relazionare come hai fatto la verifica e indicare che il ponteggio è autoprotetto e quindi non necessita di ulteriori accorgimenti.
Altra questione la messa a terra come massa estranea. Se la sua resistenza verso terra è inferiore a 200 ohm, lo devi collegare all'impianto di dispersione, altrimenti non è necessario. Anche questa valutazione è bene che sia riportata nella DICO.
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Ciao Giuliano, e grazie per le precisazioni e relativi consigli, mi sono stati molto utili.
Guido
Guido
0
voti
Naturalmente, oltre che la Di.Co., bisognerà per l'appunto inoltrare all'ISPESL a all'ASL/ARPA, la denuncia di primo impianto di messa terra e, ove ricorra il caso, quella sulle scariche atmosferiche.
saluti
saluti

8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)