[1] Dico impianto elettrico da cantiere

Messaggioda Foto UtenteGuidoG » 26 apr 2013, 22:09

Buonasera a tutti, avrei la necessità d'avere un chiarimento per quanto riguarda la dichiarazione di conformità per piccolo cantiere, alimentazione trifare+neutro fornita dal gestore con una potenza di 5KW, piccolo quadretto da cantiere con presa da 16A 5 poli e cavo volante di 50mt circa.

la DICO che deve esser emessa deve obbligatoriamente riguardare anche la protezione contro i fulmini e quindi nel modulo di trasmissione barrare sia per messa a terra e fulmini o può anche esser omessa?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGuidoG
0 4
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 26 apr 2013, 21:06

0
voti

[2] Re: Dico impianto elettrico da cantiere

Messaggioda Foto UtenteAlessandroBelluno » 26 apr 2013, 23:39

Buonasera Guido.

Non sono un grandissimo esperto di impianti da cantiere, ma mi risulta che, la necessità di fare o meno un impianto di protezione dalle fulminazioni (e quindi poi indicarlo sulla DiCo), dipende dalle dimensioni delle grandi masse metalliche presenti nel cantiere e quindi dimensioni della gru e del ponteggio. Deve essere eseguita una verifica per valutare la necessità di realizzare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.

Quindi devi fare la verifica!!! Comunque tranquillo perché la DiCo puoi emetterla praticamente subito e successivamente (se non ricordo male hai 30 giorni) inviare una seconda Dichiarazione di Conformità che riguarda l'impianto di protezione dalle scariche elettriche.

Spero di averti, almeno minimamente, illuminato.

Saluti!
Avatar utente
Foto UtenteAlessandroBelluno
5 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 26 gen 2013, 13:44

0
voti

[3] Re: Dico impianto elettrico da cantiere

Messaggioda Foto UtenteGuidoG » 26 apr 2013, 23:49

Ti ringrazio Alessandro, il cantiere è piccolo, una casetta ad un piano da sventrare, c'è un piccolo ponteggio e una baracca in metallo poco distante, non ci sono gru, la ditta edile che partecipa alla ricostruzione è una piccola impresa.
Non so ...forse non serve l'indicazione sulle scariche atmosferiche.

Grazie GuidoG
Avatar utente
Foto UtenteGuidoG
0 4
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 26 apr 2013, 21:06

1
voti

[4] Re: Dico impianto elettrico da cantiere

Messaggioda Foto UtenteAlessandroBelluno » 26 apr 2013, 23:58

Prova a dare un'occhiata a questo link:

http://www.asmbasilicata.it/sppill/faq/fqscariche.htm

Troverai un'interessante diagramma dove, in base all'altezza ed alla larghezza del ponteggio, spiegano se serve o meno l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche...come vedrai, sotto i 10 metri d'altezza, tale impianto non è necessario.

Buonanotte!!!
Avatar utente
Foto UtenteAlessandroBelluno
5 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 26 gen 2013, 13:44

0
voti

[5] Re: Dico impianto elettrico da cantiere

Messaggioda Foto UtenteGuidoG » 27 apr 2013, 0:01

Mille grazie Alessandro, vado subito a vedere....
Buonanotte.
GuidoG
Avatar utente
Foto UtenteGuidoG
0 4
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 26 apr 2013, 21:06

0
voti

[6] Re: Dico impianto elettrico da cantiere

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 27 apr 2013, 10:32

AlessandroBelluno ha scritto:Prova a dare un'occhiata a questo link:

http://www.asmbasilicata.it/sppill/faq/fqscariche.htm

Troverai un'interessante diagramma dove, in base all'altezza ed alla larghezza del ponteggio, spiegano se serve o meno l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche...come vedrai, sotto i 10 metri d'altezza, tale impianto non è necessario.

Buonanotte!!!


Per esperienza (verifiche in cantiere), ti consiglio di fare la verifica di fulminazione del ponteggio, della gru e del silos se esistenti. Puoi benissimo usare le tabelle che ti hanno indicato, anche perché è molto improbabile che il ponteggio NON sia autoprotetto. A meno che sia veramente grande!
Nella DICO puoi relazionare come hai fatto la verifica e indicare che il ponteggio è autoprotetto e quindi non necessita di ulteriori accorgimenti.

Altra questione la messa a terra come massa estranea. Se la sua resistenza verso terra è inferiore a 200 ohm, lo devi collegare all'impianto di dispersione, altrimenti non è necessario. Anche questa valutazione è bene che sia riportata nella DICO.
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[7] Re: Dico impianto elettrico da cantiere

Messaggioda Foto UtenteGuidoG » 27 apr 2013, 11:56

Ciao Giuliano, e grazie per le precisazioni e relativi consigli, mi sono stati molto utili.
Guido
Avatar utente
Foto UtenteGuidoG
0 4
 
Messaggi: 34
Iscritto il: 26 apr 2013, 21:06

0
voti

[8] Re: Dico impianto elettrico da cantiere

Messaggioda Foto Utenteligabue » 27 apr 2013, 11:59

Naturalmente, oltre che la Di.Co., bisognerà per l'appunto inoltrare all'ISPESL a all'ASL/ARPA, la denuncia di primo impianto di messa terra e, ove ricorra il caso, quella sulle scariche atmosferiche.

saluti -()-
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica