Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Induttore 10 kHz 0,5 mH 30 A

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[11] Re: Induttore 10 kHz 0,5 mH 30 A

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 giu 2010, 10:31

La frequenza della corrente non cambia la saturazione: 30A sono sempre 30A, indipendentemente dalla frequenza. Il flusso e` dato dalla corrente per l'induttanza diviso per il numero di spire.

Per il disturbo bisognerebbe sapere se e` un disturbo di modo comune o modo differenziale (probabilmente modo differenziale). Hai provato con un filtro gia` fatto?

La saldatrice e` alimentata monofase a 230V e assorbe 30A?
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[12] Re: Induttore 10 kHz 0,5 mH 30 A

Messaggioda Foto Utentebiggim555 » 19 giu 2010, 10:50

Si la saldatrice è monofase 220 V e 30A max , io in realta' non potro' mai andare oltre i 15A con i miei miseri 3,3 kW enel...e poi non credo che mi capiterà mai di saldare travi da qualche tonnellata come nella fabbrica che mi ha ceduto il "giocattolo" :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentebiggim555
0 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 12 giu 2010, 12:25

0
voti

[13] Re: Induttore 10 kHz 0,5 mH 30 A

Messaggioda Foto Utentebiggim555 » 19 giu 2010, 10:53

Non so dire se sia modo comune o differenziale e , a parte l'induttanza a lamierini che dicevo ( la usano sugli inverter delle pompe sommerse per pozzi ) non ho trovato filtri idonei oltre i 5A
Avatar utente
Foto Utentebiggim555
0 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 12 giu 2010, 12:25

0
voti

[14] Re: Induttore 10 kHz 0,5 mH 30 A

Messaggioda Foto Utentebiggim555 » 21 giu 2010, 19:44

Proporrei a questo punto di fissare dei paletti ben precisi per dare alla discussione un carattere piu' generale possibile, chiedo a IsidoroKZ e a quanti vorranno, di dare il loro contributo, io mi impegno a realizzare e collaudare l'induttore.
Proporrei :

induttanza 0,5mH
corrente max 50Hz 15A
corrente max 10 kHz 5A
nucleo E65 o E70

Ho visto che molti filtri utilizzano un induttore 'doppio' con un avvorgimento per la fase e uno per il neutro, potrebbe essere utile al nostro scopo ?
Avatar utente
Foto Utentebiggim555
0 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 12 giu 2010, 12:25

0
voti

[15] Re: Induttore 10 kHz 0,5 mH 30 A

Messaggioda Foto Utentebelva87 » 2 mag 2013, 0:50

biggim555 ha scritto:Ho visto che molti filtri utilizzano un induttore 'doppio' con un avvorgimento per la fase e uno per il neutro, potrebbe essere utile al nostro scopo ?

Si possono essere utili se il disturbo è a modo comune.
Se non hai concluso e se ancora interessato puoi leggere qui.
O_/
Avatar utente
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
free expert
 
Messaggi: 1323
Iscritto il: 9 mag 2011, 15:01

Precedente

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti