Buongiorno,
in un quadro elettrico di una macchina x legno, ci sono 5 contattori che quando si azionano creano un grande arco elettrico. Sono ancora molto vecchi..... Devo sostituirli??
Arco elettrico contattore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Marcosilve95 ha scritto:Sono ancora molto vecchi..... Devo sostituirli??
La sostituzione di un contattore in genere prevede dei controlli a campo sulla sua efficienza di natura elettromeccanica,pertanto se lo consente un'occhiata ai contatti di potenza darebbe una risposta immediata sulle condizioni dle contattore, fermo restando comunque che i contattori hanno un loro ciclo di vita, dato in genere dal numero di manovre apertura/chiusura che possono supportare, per cui se i contattori che hai indicato sono "vecchi" avranno completato il loro ciclo di vita, per cui la loro sostituzione se non è ora sarà imminente; poi se aggiungiamo il fenomeno che si presenta durante la manovra "di arco elettrico" andrebbe valutato, anche se in genere questo fenomeno non è salutare.
Quindi solo una verifica sul contattore può stabilire se sostituirlo o meno, in particolare sui contatti di potenza.
Qui hai maggiori info sul contattore.
0
voti
Marcosilve95 ha scritto:Sono ancora molto vecchi [..]
Che senso ha questa frase?
In un ambiente molto polveroso, quale può essere una falegnameria, se le apparecchiature non sono adeguatamente protette/a riparo, le prestazioni di alcuni componenti, possono decadere prima del previsto.
Questo non esula dal fatto che contattori, con alle spalle diverse centinaia di migliaia di manovre, indipendentemente dall'ambiente di lavoro, possano presentare un' eccessiva usura dei contatti di potenza, da cui deriva un peggioramento (aumento) della resistenza di chiusura, che associata anche ad un invecchiamento e depotenziamento delle molle dei contatti mobili, innesca vari fenomeni, tra cui quello da te citato.
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Marcosilve95 ha scritto:Buongiorno,
in un quadro elettrico di una macchina x legno, ci sono 5 contattori che quando si azionano creano un grande arco elettrico. Sono ancora molto vecchi..... Devo sostituirli??
La presenza di un arco elettrico in chiusura del contattore è sinonimo di chiusura incerta, lenta. Sicuramente non un buon segno, perché l'arco svipulla calore e danneggia il contatto.
Sicuramente due verifiche da fare con strumenti poveri possono essere la caduta di tensione ai capi del contattore chiuso, (in funzione della corrente, evidentemente).
E la temperatura raggiunta dal contattore, a regime, durante il funzionamento.
se i contattori sono poi molto vecchi, potrebbero anche avere le molle affaticate, lente, e la cosa non favorisce neanche la fase di apertura.
Il tutto va analizzato anche in funzione del carico. Se il quadro è datato è evidente che ai tempi la soluzione unica era il contattore, oggi, invece si potrebbe scoprire che, in funzione dei casi, un avviatore potrebbe migliorare altri aspetti.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Marcosilve95 ha scritto:Buongiorno,
in un quadro elettrico di una macchina x legno, ci sono 5 contattori che quando si azionano creano un grande arco elettrico. Sono ancora molto vecchi..... Devo sostituirli??
Io in falegnameria ci ho lavorato come falegname, accanto alle macchine nonostante i sistemi di aspirazione spesso si accumulano polvere e trucioli di legno. Le scintille non ci vanno molto d'accordo. Io al tuo posto li sostituirei.
ciao
0
voti
Sostituiti tutti e 5, adesso l'arco non si verifica più. Grazie 
-

Marcosilve95
20 1 5 - Frequentatore

- Messaggi: 132
- Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)