[1] Dispersore intenzionale Capannone

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 9 mag 2013, 11:58

Salve a tutti,
Dovro' progettare un capannone industriale in carpenteria metallica alimentato in BT sistema TT
La prima cosa da realizzare prima e durante la costruzione dell'opera edile è l'impianto di messa a terra.
Le norme da seguire sono la CEi 64/8 e la guida CEI 64-12 "anche se non obbligatorio" la Cei 11-1 non va applicata giusto?

Per capire se far installare o NO la treccia in rame nuda da 25 mmq, per come cita la nuova Norma CEi 64/8 tab 54A cosa dovrei attenzionare?
Quindi il tutto si racchiuderebbe nella domanda quando installare un dispersore intenzionale formato da treccia nuda?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: Dispersore intenzionale Capannone

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 9 mag 2013, 13:58

La 11-1 è relativa ad impianti con tensioni superiori a 1 kV per cui in un sistema TT in BT non è applicabile.
Puoi anche evitare di mettere la corda nuda in rame, se sono state fatte le fondamenta in cemento armato, puoi benissimo collegarti ai ferri di armatura utilizzandoli come dispersore di fatto.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[3] Re: Dispersore intenzionale Capannone

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 9 mag 2013, 17:03

marco61 ha scritto:La 11-1 è relativa ad impianti con tensioni superiori a 1 kV per cui in un sistema TT in BT non è applicabile.
Puoi anche evitare di mettere la corda nuda in rame, se sono state fatte le fondamenta in cemento armato, puoi benissimo collegarti ai ferri di armatura utilizzandoli come dispersore di fatto.



Quindi i cavi dei ferri di fondazione e dispersore intenzionale che faranno capo al nodo equipotenziale principale, giusto?
Ho visto tanti colleghi far inserire un anello di terra attorno i capannoni sempre alimentati in BT e sistema TT e non ho mai bene capito perché, fanno dello spreco loro o dimentico qualcosa io da valutare.
Il capannone sara' in metallo e misurera' circa 800mq
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[4] Re: Dispersore intenzionale Capannone

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mag 2013, 17:20

Il migliore dispersore è quello naturale: plinti e platee di fondazione. Così come il migliore LPS è quello naturale utilizzando la copertura come captatore e i pilastri come calate. Poi c'è la pratica e le dinamiche di cantiere che possono essere molteplici. Molte volte il dispersore intenzionale ad anello veniva installato come predisposizione per un eventuale LPS, ma di certo non è necessario per un sistema TT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti