[1] Messa a terra

Messaggioda Foto UtenteAlbino9 » 15 mag 2013, 15:56

Salve a tutti, stavo facendo delle ricerche nel web e ho trovato post simili in questo blog ma non esattamente quello che cercavo. Il mio dubbio è questo. Il nosto impianto di casa e messo a terra, questo significa che ce la possibilita che la corrente si disperda appunto a terra. Detto questo devo dunque considerare il fatto che la terra funge da conduttore e dunque anche in un altro punto il "circuito" da casa alla centrale è collegato a terra? Se non fosse cosi il circuito non sarebbe chiuso e quindi non potrebbe circolare corrente giusto? Ed inoltre il neutro appunto anche esso dovrebbe essere allo stesso potenziale della terra.. Quindi collegato a terra fisicamente? Ho un po di confusione riguardo questo se qualcuno mi puo dare delle spiegazioni ne sarei molto grato.
Cordiali saluti.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 15 mag 2013, 23:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il titolo
Avatar utente
Foto UtenteAlbino9
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 14 mag 2013, 9:04

3
voti

[2] Re: Massa a terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 15 mag 2013, 16:29

Il sistema di alimentazione in bassa tensione in Italia è chiamato TT, la prima T sta ad indicare che c'è un punto del sistema di alimentazione (la cabina enel per intenderci) messo a terra (il centrostella del trafo 15/0.4 kV); la seconda T significa che le masse degli utilizzatori di casa nostra sono tutte collegate tramite un conduttore di protezione (PE) fino ad un collettore di terra, da qui si collega il conduttore di terra fino al dispersore (picchetto). Quando c'è un guasto, la corrente di guasto si richiude verso il sistema elettrico tramite il terreno che viene visto come conduttore.
Il conduttore di neutro, in teoria, dovrebbe essere allo stesso potenziale di terra ma non sempre è cosi; in caso di squilibrio delle correnti (sistema squilibrato) il conduttore di neutro assume un potenziale verso terra diverso da 0. Infatti nella normativa italiana questo conduttore è considerato attivo a tutti gli effetti come se fosse un conduttore di fase. Il neutro inoltre è collegato a terra alla partenza (cabina enel) ma non lo deve essere all'arrivo (è vietato) per il motivo sopra esposto.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[3] Re: Massa a terra

Messaggioda Foto UtenteAlbino9 » 15 mag 2013, 16:46

La ringrazio per la sua ottima risposta. Un ultimo dubbio.. Perche il neutro in centrale viene messo a terra? Per garantire il potenziale sia 0? Perche in teoria ,non facendo questo ovvero facendo si che solo il neutro eventualmente non connesso a terra possa chiudere il circuito sarebbe impossibile lo scorrere di corrente se non tra fase e neutro?
Avatar utente
Foto UtenteAlbino9
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 14 mag 2013, 9:04

1
voti

[4] Re: Massa a terra

Messaggioda Foto Utentelillo » 15 mag 2013, 17:14

Albino9 ha scritto:Il nosto impianto di casa e messo a terra

non è l'impianto a terra, ma le masse, e attraverso esse potrebbe esserci una dispersione verso terra, sia dovuto a un guasto, ma spesso anche durante il normale funzionamento di alcuni apparecchi.
sia chiaro che l'entità della corrente dispersa nei due diversi casi è molto diverso. ma questo è un altro discorso.

il neutro viene atterrato come giustamente dice Foto Utentemarco61 perché:
marco61 ha scritto:Quando c'è un guasto, la corrente di guasto si richiude verso il sistema elettrico tramite il terreno che viene visto come conduttore.

lo si fa in modo da avere correnti di guasto tali da permettere agli interruttori di protezione di intervenire.
infatti se la corrente di guasto non ha un valore ragionevole, gli interruttori di protezione potrebbero non vederla.
infatti è quello che accade se il neutro in cabina è isolato (sistema IT).
Albino9 ha scritto:non facendo questo ovvero facendo si che solo il neutro eventualmente non connesso a terra possa chiudere il circuito sarebbe impossibile lo scorrere di corrente se non tra fase e neutro?

il fatto che il neutro possa essere isolato non impedisce alla corrente di guasto di chiudersi, infatti in caso di sistema IT questa si richiude attraverso capacità parassite, immaginabili come condensatori in cui una faccia è quella del conduttore, e l'altra è rappresentata dal terreno. le impedenze associate a tali capacità sono notevolmente grandi, e questo fa si che la corrente sia di modesta entità.
modesta ma c'è.

a proposito, argomento spostato da Fisica generale a Impianti elettrici e quadristica
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[5] Re: Massa a terra

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 15 mag 2013, 22:16

Approfitto della discussione per fare una domanda anch'io: in quali casi pratici si utilizza il sistema IT? Quali sono vantaggi e svantaggi?
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[6] Re: Massa a terra

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 mag 2013, 22:21

Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: Massa a terra

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 mag 2013, 23:30

Albino9 ha scritto:Perche il neutro in centrale viene messo a terra?

Il neutro, può essere esercito in diverse configurazioni, indipendentemente che ci si riferisca ai centrostella AT, MT o BT, la messa a terra franca di esso, o quella tramite impedenza, dipende da diversi fattori/compromessi.
Lo stato di esercizio del neutro riveste un ruolo determinante in condizioni di distribuzione "anomale" o disimmetrizzanti, dovute in gran parte ai guasti monofase verso terra.
La discussione è certamente interessante, ma anche parecchio complicata.

Puoi fare una ricerca nel forum o nel web, cercando ad esempio le seguenti parole chiave:
Sistemi a neutro compensato,
Bobina di Petersen,
Stato del neutro nei sistemi di distribuzione


Di materiale se ne trova parecchio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica