Salve a tutti, stavo facendo delle ricerche nel web e ho trovato post simili in questo blog ma non esattamente quello che cercavo. Il mio dubbio è questo. Il nosto impianto di casa e messo a terra, questo significa che ce la possibilita che la corrente si disperda appunto a terra. Detto questo devo dunque considerare il fatto che la terra funge da conduttore e dunque anche in un altro punto il "circuito" da casa alla centrale è collegato a terra? Se non fosse cosi il circuito non sarebbe chiuso e quindi non potrebbe circolare corrente giusto? Ed inoltre il neutro appunto anche esso dovrebbe essere allo stesso potenziale della terra.. Quindi collegato a terra fisicamente? Ho un po di confusione riguardo questo se qualcuno mi puo dare delle spiegazioni ne sarei molto grato.
Cordiali saluti.
Messa a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
Il sistema di alimentazione in bassa tensione in Italia è chiamato TT, la prima T sta ad indicare che c'è un punto del sistema di alimentazione (la cabina enel per intenderci) messo a terra (il centrostella del trafo 15/0.4 kV); la seconda T significa che le masse degli utilizzatori di casa nostra sono tutte collegate tramite un conduttore di protezione (PE) fino ad un collettore di terra, da qui si collega il conduttore di terra fino al dispersore (picchetto). Quando c'è un guasto, la corrente di guasto si richiude verso il sistema elettrico tramite il terreno che viene visto come conduttore.
Il conduttore di neutro, in teoria, dovrebbe essere allo stesso potenziale di terra ma non sempre è cosi; in caso di squilibrio delle correnti (sistema squilibrato) il conduttore di neutro assume un potenziale verso terra diverso da 0. Infatti nella normativa italiana questo conduttore è considerato attivo a tutti gli effetti come se fosse un conduttore di fase. Il neutro inoltre è collegato a terra alla partenza (cabina enel) ma non lo deve essere all'arrivo (è vietato) per il motivo sopra esposto.
Il conduttore di neutro, in teoria, dovrebbe essere allo stesso potenziale di terra ma non sempre è cosi; in caso di squilibrio delle correnti (sistema squilibrato) il conduttore di neutro assume un potenziale verso terra diverso da 0. Infatti nella normativa italiana questo conduttore è considerato attivo a tutti gli effetti come se fosse un conduttore di fase. Il neutro inoltre è collegato a terra alla partenza (cabina enel) ma non lo deve essere all'arrivo (è vietato) per il motivo sopra esposto.
0
voti
La ringrazio per la sua ottima risposta. Un ultimo dubbio.. Perche il neutro in centrale viene messo a terra? Per garantire il potenziale sia 0? Perche in teoria ,non facendo questo ovvero facendo si che solo il neutro eventualmente non connesso a terra possa chiudere il circuito sarebbe impossibile lo scorrere di corrente se non tra fase e neutro?
1
voti
Albino9 ha scritto:Il nosto impianto di casa e messo a terra
non è l'impianto a terra, ma le masse, e attraverso esse potrebbe esserci una dispersione verso terra, sia dovuto a un guasto, ma spesso anche durante il normale funzionamento di alcuni apparecchi.
sia chiaro che l'entità della corrente dispersa nei due diversi casi è molto diverso. ma questo è un altro discorso.
il neutro viene atterrato come giustamente dice
marco61 ha scritto:Quando c'è un guasto, la corrente di guasto si richiude verso il sistema elettrico tramite il terreno che viene visto come conduttore.
lo si fa in modo da avere correnti di guasto tali da permettere agli interruttori di protezione di intervenire.
infatti se la corrente di guasto non ha un valore ragionevole, gli interruttori di protezione potrebbero non vederla.
infatti è quello che accade se il neutro in cabina è isolato (sistema IT).
Albino9 ha scritto:non facendo questo ovvero facendo si che solo il neutro eventualmente non connesso a terra possa chiudere il circuito sarebbe impossibile lo scorrere di corrente se non tra fase e neutro?
il fatto che il neutro possa essere isolato non impedisce alla corrente di guasto di chiudersi, infatti in caso di sistema IT questa si richiude attraverso capacità parassite, immaginabili come condensatori in cui una faccia è quella del conduttore, e l'altra è rappresentata dal terreno. le impedenze associate a tali capacità sono notevolmente grandi, e questo fa si che la corrente sia di modesta entità.
modesta ma c'è.
a proposito, argomento spostato da Fisica generale a Impianti elettrici e quadristica
0
voti
Approfitto della discussione per fare una domanda anch'io: in quali casi pratici si utilizza il sistema IT? Quali sono vantaggi e svantaggi?
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
0
voti
Albino9 ha scritto:Perche il neutro in centrale viene messo a terra?
Il neutro, può essere esercito in diverse configurazioni, indipendentemente che ci si riferisca ai centrostella AT, MT o BT, la messa a terra franca di esso, o quella tramite impedenza, dipende da diversi fattori/compromessi.
Lo stato di esercizio del neutro riveste un ruolo determinante in condizioni di distribuzione "anomale" o disimmetrizzanti, dovute in gran parte ai guasti monofase verso terra.
La discussione è certamente interessante, ma anche parecchio complicata.
Puoi fare una ricerca nel forum o nel web, cercando ad esempio le seguenti parole chiave:
Sistemi a neutro compensato,
Bobina di Petersen,
Stato del neutro nei sistemi di distribuzione
Di materiale se ne trova parecchio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)