Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Messa a terra TT e IT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto UtenteElectro » 15 mag 2013, 19:40

lillo ha scritto:mi sfugge l'utilità della cosa.
se ho bisogno di interrompere al primo guasto, perché allora ho progettato in IT?

Secondo me, permette di riconoscere un guasto ed interrompere i circuiti senza nessun tipo di sollecitazione di tensione per i circuiti alimentati tra fase e neutro o di corrente per i conduttori ( e avvolgimenti del trafo) nel caso di guasto franco a terra.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[22] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto Utentelillo » 15 mag 2013, 19:45

è un idea.

io invece avevo pensato più a motivazioni economiche, magari questo IT/falso TT, costa meno.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[23] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 mag 2013, 19:48

lillo ha scritto:mi sfugge l'utilità della cosa.


Nel caso della Norvegia interrompi al primo guasto dopo il contatore.
Ma se il guasto è prima del contatore, il distributore pubblico non deve interrompere e lo gestisce come un IT "classico" (manda la manutenzione senza blackout).

Più in generale è considerato un sistema "intrinsecamente sicuro": da una parte al primo guasto hai una tensione di contatto non pericolosa, a prescindere dall'interruzione. Ma in più, visto che non si hanno esigenze di continuità di servizio (a casa del norvegese), interrompi ugualmente subito o quasi.

Si può usare nei sistemi in continua ove non esistono (non ancora) i differenziali.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[24] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto Utentelillo » 15 mag 2013, 20:17

chiarissimo. :ok:
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti