Messaggioda Foto UtenteSamuele85 » 21 mag 2013, 21:17

Ciao a tutti,

sono nuovo del forum.
Il primo quesito è questo:
Ho un pianto fotovoltaico da 5MW composto da 4 cabine di trasformazione + 1 cabina di consegna. La parte interna in MT viene fatta ad anello (per forza di cose in quanto devo recuperare un quadro multimegawatt per connessione ad anello).
Ora la mia domanda è questa: che vantaggi ha chiudere o lasciare aperto l'anello?
Io ho letto in giro che la soluzione ad anello chiuso è più complessa da un punto di vista delle protezioni da implementare avendo però una continuità di funzionamento dell'impianto più elevata; mentre la soluzione ad anello aperto mi permette di avere un risparmio economico a discapito di una continuità di funzionamento più bassa.
Volevo chiedere a voi (che siete più esperti): se vi trovaste al mio posto quale soluzione adotereste? Perché

Ciao a tutti
Avatar utente
Foto UtenteSamuele85
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 21 mag 2013, 18:06

0
voti

[2] Re: Linea ad Anello - Aperto o Chiuso?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 22 mag 2013, 10:24

hai controllato in quanti giorni di produzione (presunta, ovviamente) ti "rimangi" la maggiorazione di costo?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[3] Re: Linea ad Anello - Aperto o Chiuso?

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2013, 10:34

A mio avviso un anello aperto garantisce già una discreta sicurezza in termini di continuità di servizio, se i dispositivi poi sono motorizzati e gestibili in remoto, puoi intervenire quasi in tempo reale per ripristinare l'impianto individuando il ramo guasto che poi successivamente procederai alla riparazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Linea ad Anello - Aperto o Chiuso?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 mag 2013, 12:46

Quoto Mike, oggi con il remoto, vedi gli ultimi di Schneider...si può operare in remoto a tutti i livelli..
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[5] Re: Linea ad Anello - Aperto o Chiuso?

Messaggioda Foto Utentepegasus » 24 mag 2013, 10:16

Discussione interessante,
vorrei approfondire la questione protezioni.

Fin dai tempi dell'ITIS e poi all'università si è sempre detto che negli impianti ad anello la gestione delle protezioni è complicata.

Che tipo di protezioni in particolare usereste?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentepegasus
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 20 mar 2007, 13:54

2
voti

[6] Re: Linea ad Anello - Aperto o Chiuso?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 mag 2013, 12:12

negli impianti ad anello si utilizzeranno protezione connesse tra loro con filo pilota per bloccare in modo selettivo l'intervento delle protezioni non interessate dal guasto , si utilizzano in genere protezioni che incorporano anche la direzionale di massima corrente.
In questo genere di impianti per coordinare tra loro le protezioni è buona cosa rivolgersi al servizio tecnico del costruttore dei relè, il normale utente sarebbe in difficoltà
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: Linea ad Anello - Aperto o Chiuso?

Messaggioda Foto Utentemarti » 28 mag 2013, 18:16

suggerisco di rivolgersi anche al Distributore. Capita che, i privilegi di continuità di esercizio delle reti ad anello in caso di guasti in rete di utenza, possano venire meno in ragione delle regolazioni imposte dal Distributore alle protezioni collocate sulle propria linea di alimentazione. La CEI 0-16 sul tema selettività con fili pilota offre qualche possibilità ma la riserva ad impianti con certe carattertistiche. :-)
Avatar utente
Foto Utentemarti
0 1
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 11 nov 2010, 16:55

0
voti

[8] Re: Linea ad Anello - Aperto o Chiuso?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 mag 2013, 18:54

Questo argomento interessa anche me...è possibile avere un schema in Fidocad per capire ...??
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[9] Re: Linea ad Anello - Aperto o Chiuso?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 mag 2013, 8:10

Una certa selettività normalmente con la cei 0-16 si può avere solo sui guasti a terra non per i cortocircuiti, comunque per impianti importanti (aereoporti o similari) chi si occupa del coordinamento delle protezioni (che è bene sia il servizio tecnico del costruttore del relè, ovvero colui che conosce in modo piu approfondito le caratteristiche e le possibili applicazioni del suo prodotto) prenderà i dovuti contatti con il distributore

Questo è un classico sulle linee ad anello

http://www.thytronic.it/download/ANT002-22.pdf
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[10] Re: Linea ad Anello - Aperto o Chiuso?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 29 mag 2013, 10:38

Che siano bravi davvero è un fatto incontestabile, per questo per impianti importanti occorre rivolgersi per il coordinamento delle protezioni a degli specialisti che fanno quello lavoro specifico. Se si ci rivolge al progettista "tuttologo" si rischia di fare cose non ben fatte. Poi il povero quadrista si trova a rivolgersi al costruttore di relè sentendosi fare mille domande tipo -perchè hai scelto di mettere questo o quell'altro?- Visto che non le scelte non le hai fatte tu e il progettista ti ha scaricato la patata bollente lavandosene le mani non sai come rispondere in modo plausibile e giustamente vieni preso metaforicamente a calci nel sedere