Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[41] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 mag 2013, 20:04

magoxax ha scritto:
....a monte con quadretto 4 moduli in plastica

Chissà come sarà contento l'installatore che dovrà far entrare un quattro corde di 25mmq in centralino a 4 moduli. :mrgreen:

In realtà aveva scritto da 10mm².
Però credo che il problema rimane, un FG7 4x10mm² in un centralino da 4 moduli, forse non rispetta nemmeno i raggi minimi di curvatura.
Ma credo che questa discussione sta andando oltre. :mrgreen:
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[42] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mag 2013, 20:13

Rimane apertomil quesito di fondo...? rispettare la prescizione 2P del progettista, o accettare anche un down size a 1P+N...??
Io rispetto la linea del progettista: 2P.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[43] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 mag 2013, 20:20

Foto Utenteelettro hai sbagliato un'altra volta.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[44] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mag 2013, 20:20

Ho tolto il post....troppa fretta, era preposto ad un altro argomento.

Inserire una corda da 25mm2 in quadro da 4 muduli è impresa ardua...!!!!
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[45] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 mag 2013, 20:49

Tornando al quesito iniziale.
Se materialmente, la conduttura è il classe II, e il quadro di partenza è in materiale isolante, puoi omettere il differenziale, la distanza c'entra poco o nulla (leggendo tra le righe del messaggio d'esordio, mi premeva precisarlo), al più, se il problema fosse legato ad un eventuale intervento del dispositivo, si adotterà un relè differenziale tarabile amperometricamente e cronometricamente al valore più opportuno, tenendo conto ovviamente del valore di resistenza dell'impianto di terra, del quale sarebbe auspicabile fare una misura.
Oppure, in alternativa, installarne uno di tipo selettivo (ad es. da 0,5 A).

La protezione magnetotermica invece, va ovviamente installata in principio, oppure se rientri in luogo ordinario, metti solo la magnetica, ma non mi sembra un dilemma esistenziale andare giù di magneto termico.
Ovviamente, questo andrà dimensionato in corrente a garanzia della protezione della conduttura, quindi eviterei un eccessivo (considerevole) discostamento tra Iz e In, diciamo pure... il giusto. Ma personalmente, giusto per fare un esempio, non mi piace avere una cavo che porta 100 con assorbimento e protezione appaiati a 40, lo trovo poco sensato, anche se nel tuo caso, la parte del leone la fa la caduta di tensione. Motivo per cui in effetti tra Iz e In, potrebbe esserci un certo discostamento.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[46] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mag 2013, 20:55

Quoto anche io....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[47] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 mag 2013, 21:17

Attilio ha scritto:Ovviamente, questo andrà dimensionato in corrente a garanzia della protezione della conduttura, quindi eviterei un eccessivo (considerevole) discostamento tra Iz e In, diciamo pure... il giusto. Ma personalmente, giusto per fare un esempio, non mi piace avere una cavo che porta 100 con assorbimento e protezione appaiati a 40, lo trovo poco sensato, anche se nel tuo caso, la parte del leone la fa la caduta di tensione. Motivo per cui in effetti tra Iz e In, potrebbe esserci un certo discostamento.

Non c'è dubbio. Però non c'è niente di male, anzi se sono sicuro che il prelievo è quello e devo acquistare il MGT lo prendo per quel valore. Punti di vista.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[48] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteBarone » 23 mag 2013, 21:50

Se non erro pero' fino a una fornitura di 25Kw la Icc presunta in consegna
è di 6KA.
Controllo...
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

0
voti

[49] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto UtenteBarone » 23 mag 2013, 21:54

Ho sbagliato...è 10KA

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteBarone
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 3 apr 2008, 12:30

0
voti

[50] Re: Contatore ENEL a grande distanza dal quadro generale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 mag 2013, 11:20

Di solito, la cabina utente è la mesesima, per il residenziale ed il piccolo terziario, in abito trifase, l'ente distriubutore indica 6kA, il configuraizone trifase la corrente di cc è maggiore, perché si tienen conto della condizione peggiore, le tre fase ed il neutro, il valore è notevolmente maggiore.
Il dato 10kA è corretto. Nel residenziale in TT/BT, ora si usa il valore di 6kA per la protezione montante
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti