Impianto terra capannone industriale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

2
voti

[41] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 mag 2013, 21:49

elettro ha scritto:è bene misurarla con apposito strumento per avere il valore relativo al tipo di terreno


Quella è la resistività. :roll:
Foto Utenteelettro le parole hanno un significato, cerca di non utilizzarle a casaccio.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[42] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 29 mag 2013, 9:26

Mike ha scritto:
glt76fba ha scritto:il progettista e' il mio principale
prima facciamo'l'impianto e poi lo certifica


Fantastico! Un postgettista! =D>


l'artista dell'as built!
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[43] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 11:09

Mi spiego meglio, volevo solo consigliare, una misura anche della resistività del terreno attorno al capannone ove inserire questo benedetto impianto di terra, credo non sia reato...!!
Se la resistività del terreno è nella norma...si può procedere con il calcolo ordinario...anche se non obbligatorio, mi apre , non ci vedo un divieto assoluto nel farlo.
Oppure, andare alla cieca ..e progettare così....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[44] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 11:10

Dico questo perché vi sono dei sottosuoli che possono anche avere una resistività piuttosto elevata..anche se si a vista sembra una situazione ordinaria.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[45] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 mag 2013, 13:06

elettro ha scritto:[..]
Se la resistività del terreno è nella norma...si può procedere con il calcolo ordinario...

Quand'è che la resistività di un terreno è nella norma?
Se non lo è, che calcolo si deve effettuare?
elettro ha scritto:anche se non obbligatorio, mi apre , non ci vedo un divieto assoluto nel farlo.

Cosa ti apre? :roll:
Foto UtenteGiovepluvio aveva osservato che tu parlavi di resistenza di terra come fosse la resistività del terreno, quindi invitava ad usare la corretta terminologia, non a vietare la misura di resistività.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[46] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 13:15

Ho capito cher detto impianto di terra verrà intepretato ed eseguito con metodi "casarecci"...
Di solito - in ordine alla resistività del tereno - si adottano le tabelle...ma una misura in certi casi, non la vedo come una eresia...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[47] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 13:28

8.2.1.
Misura della resistività del terreno
La conoscenza della resistività del terreno
risulta fondamentale per una corretta
progettazione dell’impianto di terra e
influenza in modo determinante il valore
complessivo della resistenza che si potrà
ottenere. Uno dei metodi di misura più
comuni è il metodo del Wenner (fig. 26).
Il metodo è rigorosamente valido
solamente per elettrodi sferici di piccole
dimensioni interrati e con connessioni
isolate. Ciononostante, se la parte di
elettrodo infissa nel terreno
a
è minima
rispetto alla distanza
d
fra gli elettrodi, i
dispersori possono essere assimilati a
emisfere e il metodo fornisce risultati
sufficientemente attendibili. Si infiggono
nel terreno quattro sonde, allineate e ad
ugual distanza (d) le une dalle altre, ad una stessa profondità, trascurabile rispetto alla distanza d. Due
picchetti, collegati ad un generatore di corrente alternata,
sono detti amperometrici, mentre gli altri due, detti
voltmetrici sono collegati ad un voltmetro.

Tratto da Voltium
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[48] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 13:31

Allego link...ove irportati anche i vlaori medi della resistenza di terra...

link:--
http://www.voltimum.it/techarea.php?dyn ... 9&hpid=362
Ultima modifica di Foto Utenteelettro il 29 mag 2013, 13:36, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[49] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 mag 2013, 13:33

elettro ha scritto:[..]...ma una misura in certi casi, non la vedo come una eresia...


Ma chi ha mai detto che è un'eresia? :shock:

PS:
elettro ha scritto:Allego link...ove irportati anche i vlaori medi della resistenza di terra...

Beh, non è certo una novità. C'è anche sul nostro sito ad ogni modo una risposta
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[50] Re: impianto terra capannone industriale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2013, 13:40

Nella mia casa in montagna, avevo testato la ressitività del terreno...che all'apparenza come tipologia, era simile a quello della mia residenza ...con uno strumento idoneo, ho riscontrato valori molto superiori a quelli rilevati nel terreno di casa mia...era solo una curiosità che mi volevo togliere...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23