Problema alimentazione gruppo antincendio!

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[21] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 giu 2013, 11:28

Allora, le pompe elettriche antincendio, devono essere in grado di avviarsi anche con impianti in crisi a causa dell'incendio...
Il costruttore di tali apparati, dovrebbe riportare la cdt% ammessa in fase di avviamento, oltre al valore di corrente assunto, mi pare, che di solito, non si deve superare il 20%.la cdt% è determinata anche
Con 120A di spunto ..io opterei per una linea con Iz da almeno 160A, protetta da solo megneto con tempo di intervento tarabile in curva D da 80A, per assolvere la partenza in ogni condizione.Nel progetto, tale soluzione è da giusificar enei tremini della certezza della messa in fuinzione delle pompe.
La norma, mi pare prescrve o consiglia la sola protezione magnetica.Si esclude al temica, di solito, per consentire alla pompa di avviarsi anche con tempi maggiori rispetto all'ordinario.
Bisogna anche considerare cosa c'e' a monte come generale.
Il sitema di alimentaizione è TT o TN..??
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[22] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 8 giu 2013, 11:49

charman ha scritto: ma sono al primo progetto e mi vengono molti dubbi.

i requisiti per l'alimentazione elettrica delle pompe antincendio sono fissate dalla norma UNI EN 12845. Devo supporre, visto i numeri che riporti che tu non l'abbia presente. Ti suggerirei di consultarla. Tra le altre cose, a proposito del dimensionamento dei cavi, è espressamente richiesto, al capo 10.8.4 che:
"La corrente per il dimensionamento corretto dei cavi deve essere determinata considerando il 150% della corrente massima possibile a pieno carico."
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[23] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 giu 2013, 9:47

Il 150% della corrente come Iz è riferito al valore massimo a regime dopo avviamento della pompa..?
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[24] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteligabue » 9 giu 2013, 12:08

Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[25] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 10 giu 2013, 14:49

elettro ha scritto:Allora, le pompe elettriche antincendio, devono essere in grado di avviarsi anche con impianti in crisi a causa dell'incendio...

Con 120A di spunto ..io opterei per una linea con Iz da almeno 160A, protetta da solo megneto con tempo di intervento tarabile in curva D da 80A, per assolvere la partenza in ogni condizione.

Il sitema di alimentaizione è TT o TN..??


Un magneto in curva d da 80 A ha un intervento magnetico a 800 A...ma se la corrente di spunto è 120 A, non è troppo? Non sarebbe più idoneo un magneto D da 20 A?

L'alimentazione è TT.

Inoltre vi chiedo se è corretto predisporre un quadro a valle del contatore con 6 linee in parallelo 4 luci e due per le due pompe.

Grazie a chi volesse aiutarmi.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[26] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 10 giu 2013, 14:58

elettro ha scritto:Il 150% della corrente come Iz è riferito al valore massimo a regime dopo avviamento della pompa..?


Si parla di 150% della corrente massima possibile a pieno carico, immagino pertanto che ci si riferisca alla corrente di spunto...mi sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[27] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 giu 2013, 15:04

Direi che ti sbagli.
La corrente di avviamento è già diverse volte multipla della corrente nominale, che senso avrebbe dimensionare la conduttura su un valore ancora eccedente di un +50% rispetto al valore massimo della corrente di avviamento?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[28] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 10 giu 2013, 16:30

Se la corrente nominale è 10 A e considero il 150% di questo siamo a 25 A che non è altro che 2.5 volte la corrente nominale. Ma all'avviamento i motore possono arrivare anche a 5-6 volte la corrente nominale pertanto anche a 50/60 A: tali correnti sono superiori alla portata dei 25 A. Dove sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[29] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 giu 2013, 20:04

Penso che la corrente del valore nominale del 150% sia da riferisi come proporzione della nominale, es: 150A in regime nominale e Iz del cavo calcolata in oridne ad una portata del 150%=150A.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[30] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 10 giu 2013, 20:26

Scusa ma non ho capito. Facciamo per esempio 100 A di corrente nominale, quanto deve essere la portata del cavo?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

PrecedenteProssimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti