Allora, le pompe elettriche antincendio, devono essere in grado di avviarsi anche con impianti in crisi a causa dell'incendio...
Il costruttore di tali apparati, dovrebbe riportare la cdt% ammessa in fase di avviamento, oltre al valore di corrente assunto, mi pare, che di solito, non si deve superare il 20%.la cdt% è determinata anche
Con 120A di spunto ..io opterei per una linea con Iz da almeno 160A, protetta da solo megneto con tempo di intervento tarabile in curva D da 80A, per assolvere la partenza in ogni condizione.Nel progetto, tale soluzione è da giusificar enei tremini della certezza della messa in fuinzione delle pompe.
La norma, mi pare prescrve o consiglia la sola protezione magnetica.Si esclude al temica, di solito, per consentire alla pompa di avviarsi anche con tempi maggiori rispetto all'ordinario.
Bisogna anche considerare cosa c'e' a monte come generale.
Il sitema di alimentaizione è TT o TN..??
Problema alimentazione gruppo antincendio!
Moderatore:
iosolo35
0
voti
charman ha scritto: ma sono al primo progetto e mi vengono molti dubbi.
i requisiti per l'alimentazione elettrica delle pompe antincendio sono fissate dalla norma UNI EN 12845. Devo supporre, visto i numeri che riporti che tu non l'abbia presente. Ti suggerirei di consultarla. Tra le altre cose, a proposito del dimensionamento dei cavi, è espressamente richiesto, al capo 10.8.4 che:
"La corrente per il dimensionamento corretto dei cavi deve essere determinata considerando il 150% della corrente massima possibile a pieno carico."
0
voti
0
voti
elettro ha scritto:Allora, le pompe elettriche antincendio, devono essere in grado di avviarsi anche con impianti in crisi a causa dell'incendio...
Con 120A di spunto ..io opterei per una linea con Iz da almeno 160A, protetta da solo megneto con tempo di intervento tarabile in curva D da 80A, per assolvere la partenza in ogni condizione.
Il sitema di alimentaizione è TT o TN..??
Un magneto in curva d da 80 A ha un intervento magnetico a 800 A...ma se la corrente di spunto è 120 A, non è troppo? Non sarebbe più idoneo un magneto D da 20 A?
L'alimentazione è TT.
Inoltre vi chiedo se è corretto predisporre un quadro a valle del contatore con 6 linee in parallelo 4 luci e due per le due pompe.
Grazie a chi volesse aiutarmi.
0
voti
elettro ha scritto:Il 150% della corrente come Iz è riferito al valore massimo a regime dopo avviamento della pompa..?
Si parla di 150% della corrente massima possibile a pieno carico, immagino pertanto che ci si riferisca alla corrente di spunto...mi sbaglio?
0
voti
Direi che ti sbagli.
La corrente di avviamento è già diverse volte multipla della corrente nominale, che senso avrebbe dimensionare la conduttura su un valore ancora eccedente di un +50% rispetto al valore massimo della corrente di avviamento?
La corrente di avviamento è già diverse volte multipla della corrente nominale, che senso avrebbe dimensionare la conduttura su un valore ancora eccedente di un +50% rispetto al valore massimo della corrente di avviamento?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Se la corrente nominale è 10 A e considero il 150% di questo siamo a 25 A che non è altro che 2.5 volte la corrente nominale. Ma all'avviamento i motore possono arrivare anche a 5-6 volte la corrente nominale pertanto anche a 50/60 A: tali correnti sono superiori alla portata dei 25 A. Dove sbaglio?
0
voti
Penso che la corrente del valore nominale del 150% sia da riferisi come proporzione della nominale, es: 150A in regime nominale e Iz del cavo calcolata in oridne ad una portata del 150%=150A.
0
voti
Scusa ma non ho capito. Facciamo per esempio 100 A di corrente nominale, quanto deve essere la portata del cavo?
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)