[51] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 17:29

paolo a m ha scritto:... una termica sovradimensionata e che non interverrà praticamente mai.


Scusa ma un 32 A in classe C per una corrente di 60 A (cioè 10 la corrente della pompa che può avere allo spunto) potrebbe intervenire dopo 20 secondi...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[52] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utenteligabue » 13 giu 2013, 17:32

E quanto dura lo spunto???
Non più di qualche decimo di secondo...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[53] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 17:33

ligabue ha scritto:E quanto dura lo spunto???
Non più di qualche decimo di secondo...

saluti


Sei sicuro?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

1
voti

[54] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 giu 2013, 18:22

ligabue ha scritto:Non più di qualche decimo di secondo...

così è un poco ottimistico. Normalmente il tempo di avviamento di un motore asincrono trifase (in un sistema correttamente dimensionato - dipende anche dall'entità e dal tipo di carico) è di qualche secondo. Tieni presente che oltre i 10 secondi si parla di avviamento gravoso.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[55] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 19:20

paolo a m ha scritto:
ligabue ha scritto:Non più di qualche decimo di secondo...

così è un poco ottimistico. Normalmente il tempo di avviamento di un motore asincrono trifase (in un sistema correttamente dimensionato - dipende anche dall'entità e dal tipo di carico) è di qualche secondo. Tieni presente che oltre i 10 secondi si parla di avviamento gravoso.


Ecco, adesso mi torna. Ecco perché la norma parla di alimentazione per almeno 20 secondi.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[56] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 13 giu 2013, 19:24

Poi vi chiedo un'altra cosa: va bene se oltre ai due magnetici delle pompe nello stesso quadro metto anche gli interruttori per l'illuminazione esterna del parcheggio e la linea FM e luce del locale antincendio? Chiaramente senza nessun generale, ma tutte linee parallele.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[57] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 giu 2013, 23:16

charman ha scritto:ai due magnetici delle pompe
due elettropompe?
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[58] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 14 giu 2013, 0:29

Sì, di cui una pilota: una da 3 kW e l'altra da 0.750 kW entrambe trifase. Allora per il quadro può andare?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[59] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 giu 2013, 7:08

Lo sospettavo. Hai fatto un po' di confusione. L'elettropompa è una cosa, la pompa pilota è altro. La linea di alimentazione della pompa di compensazione (la cosiddetta pompa pilota) non è un circuito di sicurezza e può essere quindi alimentata da un circuito ordinario comune anche ad altri, ad esempio dal quadro dei servizi accessori (luce, dispositivi riscaldanti, prese di servizio). Inoltre, ma questo dovrebbe essere ormai chiaro, la pompa pilota, le luci, le prese e gli altri servizi del locale pompe devono essere alimentati in modo tale che un guasto su tali utenze non metta fuori servizio la pompa antincendio.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[60] Re: Problema alimentazione gruppo antincendio!

Messaggioda Foto Utentecharman » 14 giu 2013, 14:23

Grazie Paolo, in realtà non sono io che ho fatto confusione: chi si sta occupando dell'antincendio mi ha chiesto due linee dedicate per le pompe non specificando altro se non la potenza (3000W e 750 W). Allora visto che sei esperto puoi spiegarmi il funzionamento generale? Ipotizzo che la pompa pilota sia quella da 750 W su cui non c'è da preoccuparsi per il termico, confermi? Mentre quella da 3000 w dovrebbe essere la pompa antincendio che ha necessità di tutte le accortezze. Giusto?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01