paolo a m ha scritto:... una termica sovradimensionata e che non interverrà praticamente mai.
Scusa ma un 32 A in classe C per una corrente di 60 A (cioè 10 la corrente della pompa che può avere allo spunto) potrebbe intervenire dopo 20 secondi...
Moderatore:
iosolo35
paolo a m ha scritto:... una termica sovradimensionata e che non interverrà praticamente mai.
ligabue ha scritto:E quanto dura lo spunto???
Non più di qualche decimo di secondo...
saluti
ligabue ha scritto:Non più di qualche decimo di secondo...
paolo a m ha scritto:ligabue ha scritto:Non più di qualche decimo di secondo...
così è un poco ottimistico. Normalmente il tempo di avviamento di un motore asincrono trifase (in un sistema correttamente dimensionato - dipende anche dall'entità e dal tipo di carico) è di qualche secondo. Tieni presente che oltre i 10 secondi si parla di avviamento gravoso.