Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente attraverso il cuore e interruttore differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Corrente attraverso il cuore e interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteLukeTT » 8 apr 2008, 17:53

tezuglia ha scritto:La soglia di sensibilità (percezione) è per esempio 45 microA per la lingua e 0,5 mA per i polpastrelli in corrente alternata con frequenza da 50 a 100 Hz e 2mA in corrente continua.


infatti queste sono le soglie di sensibilità che più spesso si trovano in letteratura.

ciaooooo
Avatar utente
Foto UtenteLukeTT
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 6 nov 2006, 19:46
Località: Napoli

0
voti

[12] Re: Corrente attraverso il cuore e interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 8 apr 2008, 18:54

A quanto pare valori esatti non eistono...
riassumerei tutto con:

occhio alla corrente, è pericolosa!!!

Ciao e grazie ancora per le risposte!

EDIT: Certo che in questo forum di gente preparata ce n'è parecchia... complimenti!!!
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09

0
voti

[13] Re: Corrente attraverso il cuore e interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteLukeTT » 8 apr 2008, 20:16

posta10100 ha scritto:A quanto pare valori esatti non esistono...
riassumerei tutto con:

occhio alla corrente, è pericolosa!!!

Ciao e grazie ancora per le risposte!

EDIT: Certo che in questo forum di gente preparata ce n'è parecchia... complimenti!!!


yes...aggiungerei occhio alle tensioni perché le correnti che potrebbero attraversarci non le determineremo mai :mrgreen:

ciaooooo
Avatar utente
Foto UtenteLukeTT
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 6 nov 2006, 19:46
Località: Napoli

0
voti

[14] Re: Corrente attraverso il cuore e interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 8 apr 2008, 21:43

In effetti hai ragione, il pericolo è la tensione...

...ma i cartelli con il fulmine e la scritta corrente elettrica perché sono in giro???

Faccio una ipotesi: nel linguaggio comune si utilizza la parola corrente al posto di tensione quando ci si riferisce ad esempio all'impianto elettrico di casa.
Se ci fosse stato scritto "Pericolo tensione ..." (cartello che tra l'altro ho visto da qualche parte) non farebbe così paura come corrente elettrica...

Secondo voi l'ho sparata grossa o ho indovinato?

Ciao,

Luca.
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09

0
voti

[15] Re: Corrente attraverso il cuore e interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 8 apr 2008, 22:01

Fisiologicamente è la corrente nel corpo umano ad essere pericolosa.

Ma la tensione è la causa delle correnti!

Poi se in termini di impatto comunicativo la parola tensione fa più o meno effetto della parola corrente non lo so....
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[16] Re: Corrente attraverso il cuore e interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteLukeTT » 8 apr 2008, 23:32

posta10100 ha scritto:In effetti hai ragione, il pericolo è la tensione...

...ma i cartelli con il fulmine e la scritta corrente elettrica perché sono in giro???

Faccio una ipotesi: nel linguaggio comune si utilizza la parola corrente al posto di tensione quando ci si riferisce ad esempio all'impianto elettrico di casa.
Se ci fosse stato scritto "Pericolo tensione ..." (cartello che tra l'altro ho visto da qualche parte) non farebbe così paura come corrente elettrica...

Secondo voi l'ho sparata grossa o ho indovinato?

Ciao,

Luca.


Non hai detto assolutamente un'eresia, è' probabile che la frase "pericolo corrente elettrica" possa intimorire di più, in effetti quando tocchiamo qualche parte in tensione (penso che sia capitato a tutti) siamo soliti dire "ahi ho preso la scossa" e non "ahi ho preso la tensione". C' è però una sostanziale differenza tra i cartelli che dicono "attenzione tensione pericolosa" e "attenzione corrente elettrica"; nei primi viene sempre (o quasi) specificato il livello di tensione (380, 15000, 20000) perché è l'unica cosa certa mentre nei secondi è inutile spiegare perché ciò non avviene.
Penso che comunque scrivere "attenzione 20000 volt" faccia il suo effetto rispetto allo scrivere "attenzione corrente elettrica"...o no ?

ciaooooo
Avatar utente
Foto UtenteLukeTT
5 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 6 nov 2006, 19:46
Località: Napoli

0
voti

[17] Re: Corrente attraverso il cuore e interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 apr 2008, 0:34

Se sai cosa sono i volt si... e la cosa non è così scontata (purtroppo)!
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.

Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)

Strumento per formule
Avatar utente
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09

0
voti

[18] Re: Corrente attraverso il cuore e interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 25 dic 2009, 13:06

salve volevo tornare sul punto 4 !
in un appartamento io di solito seziono l'impianto con piu differensiali ad esempio parto con un sezionatore poi metto gen differenziale appartamento, poi generale differenziale condizionamento cioe' macchina cdz oppure split ecc caldaia!
poi metto differenziale bagni e addirittura un altro se ci sono terrazzi con prese e luci!
a questo punto il primo differenziale sarebbe meglio meterlo da 300ma selettivo?
poi gli altri da 30ma e quello dei bagni da 10ma?
cosi' faccio un lavoro ottimale?
come si fa a calcorare il differenziale rapporato con la terra?
come dicevi al punto 4?
Avatar utente
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 30 gen 2005, 15:16
Località: roma

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 129 ospiti