Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Simulazione PLC Esercizio n.3

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

3
voti

[1] Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 giu 2013, 22:52

Come terzo esercizio propongo un problema già
trattato qui,
ma rivisto con l'applicazione del metodo delle fasi.
La nuova specifica del problema è:

Su un nastro trasportatore viene caricato un pezzo rilevato da FC1.
Il nastro viene avviato dal pulsante PAvv se FC1 è attivato e
viene arrestato quando raggiunge FC2. Qui deve arrestarsi per
10 secondi, mentre viene avviato un ventilatore di raffreddamento.
Alla fine di questo tempo il nastro deve riavviarsi fino allo scarico,
individuato da FC3.
I comandi di uscita sono ComNastro e ComVent
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

1
voti

[2] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 1 lug 2013, 10:41

Quindi 3 fasi?

1) Avvio
2) Ventilazione
3) Scarico
Avatar utente
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 926
Iscritto il: 9 mar 2013, 23:32

3
voti

[3] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 lug 2013, 12:38

Esattamente.
Penso sia ora facile individuare la condizioni di inizio e fine
di ciascuna fase.

Il metodo delle fasi richiede qualche relè (virtuale) in più
ma semplifica molto la realizzazione di uno schema funzionante.
Soprattutto quando le fasi sono molte (come spesso succede
nell'automazione industriale) questo approccio consente una
più rapida individuazione di eventuali malfunzionamenti
(ad es. finecorsa che non intervengono).
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[4] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto UtenteLuix » 3 lug 2013, 14:05

ciao a tutti,
prima di postare la mia soluzione, vorrei chiedere se può postarla chiunque o se non sia un esercizio dedicato a Foto UtenteNarcolex.
Avatar utente
Foto UtenteLuix
20 1
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 24 giu 2013, 9:25
Località: Novara

2
voti

[5] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 lug 2013, 15:14

Ovviamente il Forum è aperto a tutti.
Finora solo Foto UtenteNarcolex ha partecipato attivamente,
ma ben vengano altri interessati.
Per chiarezza prego solo di usare le sigle indicate nel testo.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[6] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 3 lug 2013, 22:03

Allora, ho provato a sviluppare la prima parte... come al solito ho inserito anche un ArrEm negli input...

Lo schema della prima fase l'ho ipotizzato così...

fase0.png
fase0.png (2.06 KiB) Osservato 6587 volte



Tra le condizioni di inizio Pavv e Fc1 che avviano il nastro ( ComNastro ).

Quella finale sarebbe Fase2.
Avatar utente
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 926
Iscritto il: 9 mar 2013, 23:32

1
voti

[7] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 lug 2013, 7:23

Ma dov'è la bobina del relè Fase_1 ?
Ovviamente deve andare al posto dell'uscita
ComNastro, che sarà poi comandata
da un contatto di Fase_1
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[8] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto UtenteLuix » 4 lug 2013, 8:30

ES3.PNG
ES3.PNG (17.73 KiB) Osservato 6570 volte
allora, ho inserito un contatto di ausiliari on (AuxOn), ipotizzando un circuito di inserzione esterno con pulsanti ON-OFF-EMERGENZA.

Per la fase 2 di asciugatura, ho fatto si che se FC2 viene perso per qualsiasi ragione il ciclo si interrompe, volendo si potrebbe gestire una segnalazione di allarme.

Fase 3 parte se il pezzo è in posizione corretta.
Ultima modifica di Foto UtenteLuix il 4 lug 2013, 8:37, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteLuix
20 1
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 24 giu 2013, 9:25
Località: Novara

0
voti

[9] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 4 lug 2013, 8:33

Si scusa... riposto...

fase0.png
fase0.png (2.33 KiB) Osservato 6570 volte
Avatar utente
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 926
Iscritto il: 9 mar 2013, 23:32

0
voti

[10] Re: Simulazione PLC Esercizio n.3

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 lug 2013, 8:39

Sì, così va bene. Ora la fase 2
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

Prossimo

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti