vi volevo chiedere una cosa...
per le prese nella zona 3 del bagno le norme cei prevedono un differenziale da 30mA.
Quest'ultimo deve esser posizionato a monte della linea delle sole prese del bagno o puo bastare il differenziale a monte dell'impianto?(appartamento)
Secondo me è sufficente il differenziale a monte dell'impianto ma volevo chiede un vostro parere
Il bagno e l'interruttore differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Non è richiesta una protezione dedicata per il bagno, basta il differenziale generale, se questi è da 30 mA.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
come pensavo...
per voi l'impianto dell'appartamento può andar bene così?
generale :
magnetorermico D16+differenziale 30mA
linea luci: C10
linea FM: C16
per voi l'impianto dell'appartamento può andar bene così?
generale :
magnetorermico D16+differenziale 30mA
linea luci: C10
linea FM: C16
Ultima modifica di
francicoma il 6 lug 2013, 21:26, modificato 2 volte in totale.
-

francicoma
60 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 151
- Iscritto il: 5 lug 2013, 1:23
0
voti
sono d'accordo con
attilio, è richiesta protezione con interruttore differenziale con
nelle zone 0,1,2,3 pertanto se c'è una protezione differenziale come detto a monte di dette linee è sufficiente,e i dispositivi elettrici nella zona 0 devono avere protezione IPX7, mentre nelle zone 1 e 2 protezione IPX4.
nelle zone 0,1,2,3 pertanto se c'è una protezione differenziale come detto a monte di dette linee è sufficiente,e i dispositivi elettrici nella zona 0 devono avere protezione IPX7, mentre nelle zone 1 e 2 protezione IPX4.0
voti
scusa mi ero sbagliato era un D16
ora correggo
era per un minimo di selettività
un'altra domanda...
il prezzo di un B,C,D 16 è piu o meno uguale (o differenza di pochi centesimi)
era per un minimo di selettività
un'altra domanda...
il prezzo di un B,C,D 16 è piu o meno uguale (o differenza di pochi centesimi)
-

francicoma
60 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 151
- Iscritto il: 5 lug 2013, 1:23
0
voti
Per il bagno, soprattutto in presenza di vasche idromassaggio, prese vicino al lavandino, sulla specchiera, dove puoi collegare apparecchi portatili che possono finire facilmente in acqua... anche in zona 3, consiglierei un differenziale dedicato da 10mA (budget permettendo)
in /dev/null no one can hear you scream
2
voti
Però a mio avviso, ha più senso spendere qualcosa in più per un differenziale da 10 mA, che non per un automatico da 16 A in curva D, che poi nel caso specifico, non garantisce alcuna selettività.
Recentemente in casa di mio fratello, ho utilizzato proprio questa soluzione: magneto termico differenziale da 16 A / 10 mA a servizio delle prese dei due bagni e per il circuito di alimentazione delle specchiere, rimane invece sul circuito luce generale il punto di alimentazione a soffitto.
Ma non si tratta di un impianto propriamente "economico", nel quadro, a valle dell'interruttore generale (magneto termico) ci sono 4 differenziali facenti capo ad altrettanti circuiti principali, i quali sono poi ulteriormente sezionabili da un totale di 12 magnetotermici. L'impianto è stato progettato per una potenza contrattuale di 6 kW.
Recentemente in casa di mio fratello, ho utilizzato proprio questa soluzione: magneto termico differenziale da 16 A / 10 mA a servizio delle prese dei due bagni e per il circuito di alimentazione delle specchiere, rimane invece sul circuito luce generale il punto di alimentazione a soffitto.
Ma non si tratta di un impianto propriamente "economico", nel quadro, a valle dell'interruttore generale (magneto termico) ci sono 4 differenziali facenti capo ad altrettanti circuiti principali, i quali sono poi ulteriormente sezionabili da un totale di 12 magnetotermici. L'impianto è stato progettato per una potenza contrattuale di 6 kW.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
-

francicoma
60 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 151
- Iscritto il: 5 lug 2013, 1:23
41 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 335 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)