Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianti illuminazione pubblica in classe II

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[111] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 8 lug 2013, 0:02

Nel tuo caso non serve fusibile. Se proprio vuoi metterlo abbi l'accortezza di prendere una taglia che non salti nella fase iniziale di accensione della lampada
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[112] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 8 lug 2013, 1:03

rosino ha scritto:Nel tuo caso non serve fusibile. Se proprio vuoi metterlo abbi l'accortezza di prendere una taglia che non salti nella fase iniziale di accensione della lampada


Grazie Rosino, ma perché nel mio caso non serve? Mi spieghi come funziona? Come fai a sapere la Iz?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[113] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 8 lug 2013, 9:38

La Iz è la portata del cavo e la ricavi dalle tabelle CEI-UNEL a seconda del tipo di cavo e di posa.
Anche se come hanno giustamente fatto notare l'illuminazione non è soggetta a sovraccarico io preferisco comunque rispettare la relazione Ib </= In </= Iz.
Inoltre per alimentare la lampada ti stacchi dalla dorsale con un cavo in gomma da 3G1,5 (che per quel tipo di posa ha una portata sicuramente superiore a 16A) e a monte hai un MTD da 16A, l'energia specifica passante in caso di corto circuito che il cavo è in grado di sopportare è maggiore a quella lasciata passare dall'interruttore (vedi immagina ricavata con il software della bticino).
Onde per cui non hai bisogno del portafusibili se non che per sezionare il circuito in caso di manutenzione.
Allegati
Immagine.jpg
Immagine.jpg (97.19 KiB) Osservato 4213 volte
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[114] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 8 lug 2013, 15:39

Grazie Rosino...mi mancava semplicemente la sezione del cavo che dalla dorsale arriva alla lampada. Se il MT non fosse 16, ma 20 A allora probabilmente dovrei mettere un fusibile diciamo da 10 A visto che la portata del cavo è superiore a 16 A e la corrente di impiego è di circa 2 A.

Concordi?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[115] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 8 lug 2013, 15:49

Un cavo multipolare in gomma da 1,5 mmq, codice di posa 21 (in tubo in aria - in cavità di strutture) ha una portata pari a 21A con temperatura ambiente 30° e 20A se consideri una temperatura di 40°.
Anche in questo caso il cavo supporta l'energia specifica passante lasciata passare dall'interruttore.
Onde per cui non ti serve niente neppure con un interruttore a monte da 20A.
Senza considerare il sovraccarico avresti l'obbligo di usare il fusibile con interruttori da 32A ed oltre.
Immagine.jpg
Immagine.jpg (188.19 KiB) Osservato 4199 volte
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[116] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 8 lug 2013, 16:02

rosino ha scritto:Un cavo multipolare in gomma da 1,5 mmq, codice di posa 21 (in tubo in aria - in cavità di strutture) ha una portata pari a 21A con temperatura ambiente 30° e 20A se consideri una temperatura di 40°.
Anche in questo caso il cavo supporta l'energia specifica passante lasciata passare dall'interruttore.
Onde per cui non ti serve niente neppure con un interruttore a monte da 20A.
Senza considerare il sovraccarico avresti l'obbligo di usare il fusibile con interruttori da 32A ed oltre.



Grazie Rosino, e considerando il sovraccarico invece già col MT da 20A sono al limite...giusto?
Però le lampade il sovraccarico lo danno perché all'accensione possono assorbire anche 2 volte la corrente nominale...ma in questo caso si arriverebbe a 4-5 A.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[117] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 8 lug 2013, 16:07

In effetti non hai necessità di considerare il sovraccarico, il tratto finale che alimenta la lampada non può andare in sovraccarico, quello di cui parli è solo uno "spunto" in accensione.
Vai sereno.
Comunque il fusibile da un punto di vista manutentivo è una bella cosa; ti consiglio di metterlo. Il costo è irrisorio anche perché la morsettiera devi comunque metterla.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[118] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 8 lug 2013, 18:27

rosino ha scritto:In effetti non hai necessità di considerare il sovraccarico, il tratto finale che alimenta la lampada non può andare in sovraccarico, quello di cui parli è solo uno "spunto" in accensione.
Vai sereno.
Comunque il fusibile da un punto di vista manutentivo è una bella cosa; ti consiglio di metterlo. Il costo è irrisorio anche perché la morsettiera devi comunque metterla.


Perfetto, Rosino: allora optiamo per un fusibile da 10 A, che dici?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[119] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utenterosino » 8 lug 2013, 18:28

Anche 6; lo scopo nel tuo caso è solo quello di sezionare per manutenzione.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[120] Re: Impianti illuminazione pubblica in classe II

Messaggioda Foto Utentecharman » 8 lug 2013, 18:49

Aggiudicato...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Foto UtenteRTClaudio98 e 294 ospiti