Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 lug 2013, 14:41

Ciao a tutti, vorrei sentire le Vs ipotesi su qs situazione:

In una palazzina costituita da 3 utenze (appartamenti) più una sulle parti comuni, capita spesso che i differenzili da 30mA intervengano simultaneamente sulle varie utenze.

Il ns cliente è uno dei proprietari degli appartamenti e, pertanto, abbiamo potuto fare misure solamente sulle parti elettriche dell'appartamento del cliente.
La misura di terra è molto buona, l'elettricista mi ha indicato in 8 Ohm.
Pertanto, gli ho consigliato di installare un differenziale da 100mA.
L'elettricista ha misurato anche tutte le terre delle varie apparecchiature con una pinza microamperometrica (condizionatore, pompa di calore, UPS, lavatrice, lavastoviglie, impianto fotovoltaico..) ma non ha trovato nulla di particolare, le dispersioni totali misurate sono di circa 10mA.
La tensione tra neutro e terra è di zero volt.

Quello che non riesco a capire è perché saltino i differenziali (tutti da 30mA) anche delle parti comuni o degli altri appartamenti? Voi quali ipotesi potreste avanzare? Secondo voi, c'è un collegamento sul fatto che saltino i differenziali di tutte le utenze o è casuale? Grazie già da ora a chiunque vorrà dare il suo contributo.
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[2] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto UtentePioz » 22 lug 2013, 14:47

Io non me ne intendo però credo sia importante sapere anche la zona dove si trovano le utenze (centro, zona industriale) e se gli interventi hanno una logica, cioè se capitano a orari fissi o con casualità
Avatar utente
Foto UtentePioz
629 4 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 568
Iscritto il: 11 ago 2011, 21:56

0
voti

[3] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto Utenterosino » 22 lug 2013, 14:52

Ma i differenziali da 30mA dove sono installati?
A protezione del montante o Nel quadro generale dell'appartamento?

Il 100mA non puoi metterlo a protezione delle prese.

Un caso del genere ci era capitato a causa di un cantiere insediato vicino ad una palazzina, però finito il cantiere risolto il problema.
Se saltano più utenze mi viene in mente solo un disturbo esterno, quindi dovresti provare dei differenziali "antiperturbazione"
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[4] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 lug 2013, 15:48

I differenzial da 30mA sono installati sul centralino dell'appartemento.

perché il 100mA non posso metterlo sulle prese? Non è sufficiente la regola:
50V/Rt > Corrente di intervento differenziale? La terra ha un valore di 8 Ohm.

Si tratta di una zona residenziale.

Un disturbo esterno? di che tipo?

Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[5] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 lug 2013, 15:49

Dimenticavo di dire che gli interventi non hanno una logica, capita anche la notte.
La cosa strana è che saltano contemporaneamente, boh..
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[6] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto Utenterosino » 22 lug 2013, 16:01

Punto 412.5.3
Immagine.jpg
Immagine.jpg (106.05 KiB) Osservato 6538 volte
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 22 lug 2013, 16:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[7] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto Utenterosino » 22 lug 2013, 16:10

Circa gli scatti intempestivi non saprei darti grandi indicazioni oltre a quello di provare con differenziali antiperturbazione.
Resto in attesa anch'io di qualche guru del forum
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[8] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 lug 2013, 16:25

Grazie Rosino, hai ragione, non mi ricordavo quel punto della norma CEI 64-8/4è?
(anche se mi sfugge la logica ma qs sarebbe un altro argomento.. :-) immagino sia a favore di sicurezza, anche se forse ridondante con un differenziale da 100mA e una terra da 8 Ohm..)
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[9] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto Utentemesagne » 22 lug 2013, 16:28

La struttura ha per caso pompe pilotate da inverter?

Solamente questo stabile lamenta l inconveniente?

E'limitrofo alla zona industriale?

Ci ssrebbe poi la possibilita',di eventuali batterie di rifasamento in cabina.
Avatar utente
Foto Utentemesagne
200 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 174
Iscritto il: 9 ott 2010, 21:27

1
voti

[10] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto Utente6367 » 22 lug 2013, 21:25

Resto in attesa anch'io di qualche guru del forum


http://www.electroyou.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea