Ciao a tutti, vorrei sentire le Vs ipotesi su qs situazione:
In una palazzina costituita da 3 utenze (appartamenti) più una sulle parti comuni, capita spesso che i differenzili da 30mA intervengano simultaneamente sulle varie utenze.
Il ns cliente è uno dei proprietari degli appartamenti e, pertanto, abbiamo potuto fare misure solamente sulle parti elettriche dell'appartamento del cliente.
La misura di terra è molto buona, l'elettricista mi ha indicato in 8 Ohm.
Pertanto, gli ho consigliato di installare un differenziale da 100mA.
L'elettricista ha misurato anche tutte le terre delle varie apparecchiature con una pinza microamperometrica (condizionatore, pompa di calore, UPS, lavatrice, lavastoviglie, impianto fotovoltaico..) ma non ha trovato nulla di particolare, le dispersioni totali misurate sono di circa 10mA.
La tensione tra neutro e terra è di zero volt.
Quello che non riesco a capire è perché saltino i differenziali (tutti da 30mA) anche delle parti comuni o degli altri appartamenti? Voi quali ipotesi potreste avanzare? Secondo voi, c'è un collegamento sul fatto che saltino i differenziali di tutte le utenze o è casuale? Grazie già da ora a chiunque vorrà dare il suo contributo.
I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diverse
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Io non me ne intendo però credo sia importante sapere anche la zona dove si trovano le utenze (centro, zona industriale) e se gli interventi hanno una logica, cioè se capitano a orari fissi o con casualità
0
voti
Ma i differenziali da 30mA dove sono installati?
A protezione del montante o Nel quadro generale dell'appartamento?
Il 100mA non puoi metterlo a protezione delle prese.
Un caso del genere ci era capitato a causa di un cantiere insediato vicino ad una palazzina, però finito il cantiere risolto il problema.
Se saltano più utenze mi viene in mente solo un disturbo esterno, quindi dovresti provare dei differenziali "antiperturbazione"
A protezione del montante o Nel quadro generale dell'appartamento?
Il 100mA non puoi metterlo a protezione delle prese.
Un caso del genere ci era capitato a causa di un cantiere insediato vicino ad una palazzina, però finito il cantiere risolto il problema.
Se saltano più utenze mi viene in mente solo un disturbo esterno, quindi dovresti provare dei differenziali "antiperturbazione"
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
I differenzial da 30mA sono installati sul centralino dell'appartemento.
perché il 100mA non posso metterlo sulle prese? Non è sufficiente la regola:
50V/Rt > Corrente di intervento differenziale? La terra ha un valore di 8 Ohm.
Si tratta di una zona residenziale.
Un disturbo esterno? di che tipo?
Grazie!
perché il 100mA non posso metterlo sulle prese? Non è sufficiente la regola:
50V/Rt > Corrente di intervento differenziale? La terra ha un valore di 8 Ohm.
Si tratta di una zona residenziale.
Un disturbo esterno? di che tipo?
Grazie!
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Dimenticavo di dire che gli interventi non hanno una logica, capita anche la notte.
La cosa strana è che saltano contemporaneamente, boh..
La cosa strana è che saltano contemporaneamente, boh..
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Punto 412.5.3
Ultima modifica di
lillo il 22 lug 2013, 16:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Circa gli scatti intempestivi non saprei darti grandi indicazioni oltre a quello di provare con differenziali antiperturbazione.
Resto in attesa anch'io di qualche guru del forum
Resto in attesa anch'io di qualche guru del forum
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Grazie Rosino, hai ragione, non mi ricordavo quel punto della norma CEI 64-8/4è?
(anche se mi sfugge la logica ma qs sarebbe un altro argomento..
immagino sia a favore di sicurezza, anche se forse ridondante con un differenziale da 100mA e una terra da 8 Ohm..)
(anche se mi sfugge la logica ma qs sarebbe un altro argomento..
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
La struttura ha per caso pompe pilotate da inverter?
Solamente questo stabile lamenta l inconveniente?
E'limitrofo alla zona industriale?
Ci ssrebbe poi la possibilita',di eventuali batterie di rifasamento in cabina.
Solamente questo stabile lamenta l inconveniente?
E'limitrofo alla zona industriale?
Ci ssrebbe poi la possibilita',di eventuali batterie di rifasamento in cabina.
1
voti
Resto in attesa anch'io di qualche guru del forum
http://www.electroyou.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)