Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diverse

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 lug 2013, 21:26

Mmmmm..... nessuno ha fatto caso alla parola addizionale?

La norma va letta per intero altrimenti non ha senso:

412.5 protezione addizionale mediante interruttori differenziali.
412.5.1 L' uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale non superiore a 30mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione o di incuria da parte degli utilizzatori.

ecc...ecc...
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[12] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 lug 2013, 21:35

cito anche la 412.5.2 per congiungermi...

L' uso di tali dispositivi non è riconosciuto quale unico mezzo di protezione contro i contatti diretti e non dispensa dall' applicazione di una delle misure specificate da 412.1 a 412,4

Quindi la risposta di Foto Utenterosino in [3] non è coerente con quanto dice la 64-8/4 412.5 visto che l' utente si riferisce a contatti indiretti e non diretti, deduco dalla formula in [4] che si parli di contatti indiretti.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[13] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto UtenteElectro » 22 lug 2013, 21:59

Non ho capito bene quello che dici Foto UtenteMassimoB, ma la norma alla sesta edizione (ribadendone l'uso come protezione addizionale per i contatti diretti) ha reso obbligatorio il differenziale per:
-circuiti alimentanti prese aventi corrente nominale non superiore a 20A nei locali ad uso abitativo;
-circuiti alimentanti prese aventi corrente nominale non superiore a 32A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all'esterno.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[14] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 lug 2013, 23:46

Electro ha scritto:ma la norma alla sesta edizione (ribadendone l'uso come protezione addizionale per i contatti diretti) ha reso obbligatorio il differenziale per:


Il mio appunto era volto all' ineguatezza della citazione, se si parla di protezione verso i contatti indiretti si cita il paragrafo 413 protezione contro i contatti indiretti. tantè che la nota della 412.5.3 dice....
Una esenzione può essere fatta per specifiche prese a spina previste per la connessione a 'particolari componenti elettrici.
Quindi senza dati aggiuntivi non si può escludere questa ipotesi O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[15] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto Utenterosino » 23 lug 2013, 8:48

Ciao Massimo,
concordo con te volevo inserire anche quel punto, ma circa il divieto di utilizzare il 100mA nel residenziale in generale bastava una citazione; se poi il divieto è doppio tanto meglio no?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[16] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto Utenterosino » 23 lug 2013, 8:55

6367 ha scritto:
Resto in attesa anch'io di qualche guru del forum


http://www.electroyou.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2


Grazie 6367; in effetti bisognerebbe puntare verso un immunizzato
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[17] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 lug 2013, 9:58

rosino ha scritto:ma circa il divieto di utilizzare il 100mA nel residenziale in generale bastava una citazione


Ma non è affatto vietato!
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[18] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto Utenterosino » 23 lug 2013, 10:07

Nota 412.5.3 esatto.
Tipo se alimento il condizionatore attraverso una presa con un mtd dedicato allora posso usare altre tarature.
Ma non mi pare il caso in esame; ho dedotto che stessimo parlando dei differenziali che poi vanno ad alimentare le normali prese parti comuni o all'interno delle unità residenziali.
Emanuele78 ha scritto:...
In una palazzina costituita da 3 utenze (appartamenti) più una sulle parti comuni, capita spesso che i differenzili da 30mA intervengano simultaneamente sulle varie utenze.
...
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[19] Re: I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diver

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 23 lug 2013, 10:21

Riepilogando, metterò un differenziale generale nel quadro di appartamento di 100mA e ne andrò a mettere uno da 30mA per il circuito generale FM.

Ora ho solo il dubbio se mettere quelli anti-perturbazione (tipo APR che costano) o uno di tipo A (correnti di guasto sinusoidali e pulsanti dirette).

Grazie a tutti per i Vs preziosi contributi!
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea