Mmmmm..... nessuno ha fatto caso alla parola addizionale?
La norma va letta per intero altrimenti non ha senso:
412.5 protezione addizionale mediante interruttori differenziali.
412.5.1 L' uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale non superiore a 30mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione o di incuria da parte degli utilizzatori.
ecc...ecc...
I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diverse
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
cito anche la 412.5.2 per congiungermi...
L' uso di tali dispositivi non è riconosciuto quale unico mezzo di protezione contro i contatti diretti e non dispensa dall' applicazione di una delle misure specificate da 412.1 a 412,4
Quindi la risposta di
rosino in [3] non è coerente con quanto dice la 64-8/4 412.5 visto che l' utente si riferisce a contatti indiretti e non diretti, deduco dalla formula in [4] che si parli di contatti indiretti.
L' uso di tali dispositivi non è riconosciuto quale unico mezzo di protezione contro i contatti diretti e non dispensa dall' applicazione di una delle misure specificate da 412.1 a 412,4
Quindi la risposta di
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Non ho capito bene quello che dici
MassimoB, ma la norma alla sesta edizione (ribadendone l'uso come protezione addizionale per i contatti diretti) ha reso obbligatorio il differenziale per:
-circuiti alimentanti prese aventi corrente nominale non superiore a 20A nei locali ad uso abitativo;
-circuiti alimentanti prese aventi corrente nominale non superiore a 32A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all'esterno.
-circuiti alimentanti prese aventi corrente nominale non superiore a 20A nei locali ad uso abitativo;
-circuiti alimentanti prese aventi corrente nominale non superiore a 32A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all'esterno.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
Electro ha scritto:ma la norma alla sesta edizione (ribadendone l'uso come protezione addizionale per i contatti diretti) ha reso obbligatorio il differenziale per:
Il mio appunto era volto all' ineguatezza della citazione, se si parla di protezione verso i contatti indiretti si cita il paragrafo 413 protezione contro i contatti indiretti. tantè che la nota della 412.5.3 dice....
Una esenzione può essere fatta per specifiche prese a spina previste per la connessione a 'particolari componenti elettrici.
Quindi senza dati aggiuntivi non si può escludere questa ipotesi

MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Ciao Massimo,
concordo con te volevo inserire anche quel punto, ma circa il divieto di utilizzare il 100mA nel residenziale in generale bastava una citazione; se poi il divieto è doppio tanto meglio no?
concordo con te volevo inserire anche quel punto, ma circa il divieto di utilizzare il 100mA nel residenziale in generale bastava una citazione; se poi il divieto è doppio tanto meglio no?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
6367 ha scritto:Resto in attesa anch'io di qualche guru del forum
http://www.electroyou.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2
Grazie 6367; in effetti bisognerebbe puntare verso un immunizzato
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Nota 412.5.3 esatto.
Tipo se alimento il condizionatore attraverso una presa con un mtd dedicato allora posso usare altre tarature.
Ma non mi pare il caso in esame; ho dedotto che stessimo parlando dei differenziali che poi vanno ad alimentare le normali prese parti comuni o all'interno delle unità residenziali.
Tipo se alimento il condizionatore attraverso una presa con un mtd dedicato allora posso usare altre tarature.
Ma non mi pare il caso in esame; ho dedotto che stessimo parlando dei differenziali che poi vanno ad alimentare le normali prese parti comuni o all'interno delle unità residenziali.
Emanuele78 ha scritto:...
In una palazzina costituita da 3 utenze (appartamenti) più una sulle parti comuni, capita spesso che i differenzili da 30mA intervengano simultaneamente sulle varie utenze.
...
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Riepilogando, metterò un differenziale generale nel quadro di appartamento di 100mA e ne andrò a mettere uno da 30mA per il circuito generale FM.
Ora ho solo il dubbio se mettere quelli anti-perturbazione (tipo APR che costano) o uno di tipo A (correnti di guasto sinusoidali e pulsanti dirette).
Grazie a tutti per i Vs preziosi contributi!
Ora ho solo il dubbio se mettere quelli anti-perturbazione (tipo APR che costano) o uno di tipo A (correnti di guasto sinusoidali e pulsanti dirette).
Grazie a tutti per i Vs preziosi contributi!
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 180 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)