Buongiorno a tutti; vi sottopongo due domande:
1)Quanti lux medi si devono garantire in un officina per gommista? Sulla norma UNI EN 12464-1 non trovo alcun riferimento;
2)sempre nella stessa officina, il primo piano è adibito a deposito di pneumatici, e tra piano terra e primo piano vi è una scala, senza porta. poiché il materiale infiammabile è prevalentemente al primo piano, quando calcolo il carico di incendio specifico come superficie devo considerare la somma di primo piano e secondo piano oppure separatamente?
Grazie
Officina gommista
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
La EN 12464 non è esaustiva di tutte le attività lavorative quindi dovresti cercare quella che più può avvicinarsi.
Tieni in considerazione che i valori sono riferiti al piano di lavoro e non a tutta l'officina.
Circa il carico d'incendio se si tratta di un piano totalmente indipendente e non di un soppalco considera la superficie del piano
Tieni in considerazione che i valori sono riferiti al piano di lavoro e non a tutta l'officina.
Circa il carico d'incendio se si tratta di un piano totalmente indipendente e non di un soppalco considera la superficie del piano
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Da un punto di vista pratico il tuo locale è chiuso e si configura come un magazzino.
Se devi passare per una valutazione di progetto dai vigili del fuoco non troverai interpretazioni diverse.
A memoria l'obbligo dei vigili del fuoco parte dai 5mila kg.
Se devi passare per una valutazione di progetto dai vigili del fuoco non troverai interpretazioni diverse.
A memoria l'obbligo dei vigili del fuoco parte dai 5mila kg.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Il carico di incendio va calcolato sulla superfice occupata dal materiale infiammabile, non su tutta la superficie del compartimento.
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
Ciao studiocampo, fai riferimento all'approccio normale o al fire engineering?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Ne faccio parecchie di pratiche ma normative verticali per tali depositi non ce ne sono
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
se sono strutture in almeno REI 90.
Comunque sono prescrizionio dei vvff
Comunque sono prescrizionio dei vvff
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)