Ciao a tutti.
Nell'ipotesi di utilizzare un generatore brushless, come viene trattato al fine di valutare il contributo alla corrente di corto circuito? Come un normale generatore sincrono?
Spero in una vostra risposta e chiedetemi se serve qualche altra info.
0
voti
se parli di contributo deduco che sei in parallelo alla rete giusto?
secondo me si, dovresti trattarlo come un alternatore.
Anzi , cosi a pelle credo che la stima risulti persino cautelativa.
Il fenomeno di smagnetizzazione che si ha all'interno di un alternatore in cortocircuito (legata alla corrente in statore ohmico-induttiva con forte componente induttiva ) dovrebbe risultare più incisivo su un brushless, per l'assenza di un controllo di eccitazione che retroazioni la tensione ai morsetti di macchina.
ovviamente è solo un mio parere ma confido che qualcuno più competente saprà darci maggiori lumi!
secondo me si, dovresti trattarlo come un alternatore.
Anzi , cosi a pelle credo che la stima risulti persino cautelativa.
Il fenomeno di smagnetizzazione che si ha all'interno di un alternatore in cortocircuito (legata alla corrente in statore ohmico-induttiva con forte componente induttiva ) dovrebbe risultare più incisivo su un brushless, per l'assenza di un controllo di eccitazione che retroazioni la tensione ai morsetti di macchina.
ovviamente è solo un mio parere ma confido che qualcuno più competente saprà darci maggiori lumi!
0
voti
Sì, esattamente come un generatore sincrono a eccitazione separata.
Negli istanti iniziali del transitorio di corto circuito potresti approssimare la forza elettromotrice come

Dove V0 e I0 sono tensione e corrente pre guasto, R è la resistenza di statore e X'' è la reattanza subtransitoria del generatore.
Attenzione che questo modello vale approssimativamente SOLO per gli istanti iniziali, in quanto come immagino che tu sappia, in realtà la corrente erogata da un generatore sincrono in c.c. è caratterizzata da un intervallo subtransitorio, uno transitorio, e uno di regime.
E in quei casi non ti saprei dire quanto vale la forza elettromotrice, credo che avresti bisogno di fare analisi con modelli dinamici.
Negli istanti iniziali del transitorio di corto circuito potresti approssimare la forza elettromotrice come

Dove V0 e I0 sono tensione e corrente pre guasto, R è la resistenza di statore e X'' è la reattanza subtransitoria del generatore.
Attenzione che questo modello vale approssimativamente SOLO per gli istanti iniziali, in quanto come immagino che tu sappia, in realtà la corrente erogata da un generatore sincrono in c.c. è caratterizzata da un intervallo subtransitorio, uno transitorio, e uno di regime.
E in quei casi non ti saprei dire quanto vale la forza elettromotrice, credo che avresti bisogno di fare analisi con modelli dinamici.
0
voti
Vi ringrazio per le risposte datemi. Adesso sono in attesa dei dati di targa del costruttore.
Saluti e grazie ancora
Saluti e grazie ancora
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)