Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Generatore brushless

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Generatore brushless

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 10 set 2013, 18:40

Schema uniifilare di massima.pdf
Schema unifilare di massima
(40.17 KiB) Scaricato 164 volte

Ciao a tutti.
Nell'ipotesi di utilizzare un generatore brushless, come viene trattato al fine di valutare il contributo alla corrente di corto circuito? Come un normale generatore sincrono?
Spero in una vostra risposta e chiedetemi se serve qualche altra info.
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[2] Re: Generatore brushless

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 11 set 2013, 10:21

Nessuno può darmi un dritta? :( :( :(
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21

0
voti

[3] Re: Generatore brushless

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 11 set 2013, 16:59

se parli di contributo deduco che sei in parallelo alla rete giusto?

secondo me si, dovresti trattarlo come un alternatore.

Anzi , cosi a pelle credo che la stima risulti persino cautelativa.
Il fenomeno di smagnetizzazione che si ha all'interno di un alternatore in cortocircuito (legata alla corrente in statore ohmico-induttiva con forte componente induttiva ) dovrebbe risultare più incisivo su un brushless, per l'assenza di un controllo di eccitazione che retroazioni la tensione ai morsetti di macchina.

ovviamente è solo un mio parere ma confido che qualcuno più competente saprà darci maggiori lumi!
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[4] Re: Generatore brushless

Messaggioda Foto Utenteeimiar » 11 set 2013, 18:15

Sì, esattamente come un generatore sincrono a eccitazione separata.
Negli istanti iniziali del transitorio di corto circuito potresti approssimare la forza elettromotrice come
E=V_0+(R+jX'')I_0
Dove V0 e I0 sono tensione e corrente pre guasto, R è la resistenza di statore e X'' è la reattanza subtransitoria del generatore.
Attenzione che questo modello vale approssimativamente SOLO per gli istanti iniziali, in quanto come immagino che tu sappia, in realtà la corrente erogata da un generatore sincrono in c.c. è caratterizzata da un intervallo subtransitorio, uno transitorio, e uno di regime.
E in quei casi non ti saprei dire quanto vale la forza elettromotrice, credo che avresti bisogno di fare analisi con modelli dinamici.
Avatar utente
Foto Utenteeimiar
305 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 3 feb 2011, 16:41

0
voti

[5] Re: Generatore brushless

Messaggioda Foto UtenteLuigiP » 12 set 2013, 10:29

Vi ringrazio per le risposte datemi. Adesso sono in attesa dei dati di targa del costruttore.
Saluti e grazie ancora
Avatar utente
Foto UtenteLuigiP
5 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 30 lug 2012, 15:21


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti