[121] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 12 set 2013, 18:30

rosino ha scritto:Circa il pericolo d'incendio lo lascio giudicare a te a seconda del luogo di installazione.
finora ho visto molte pompe con avvolgimento andato più che annerite dal fuoco :mrgreen: comunque questa è una considerazione del tutto personale.


Le pompe sentina sono per il locale antincendio e ne sono due per altezze diverse...a questo punto?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[122] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenterosino » 12 set 2013, 18:55

Nel tuo caso specifico non ho mai usato salvamotori, però come ti ho detto è una valutazione personale.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[123] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 12 set 2013, 19:03

rosino ha scritto:Nel tuo caso specifico non ho mai usato salvamotori, però come ti ho detto è una valutazione personale.


ok, allora sfritto un po' la tua disponibilità :D

Hai usato salvamotori per la pompa pilota, pompa sommerse per le acque bianche e per il motore del cancello elettrico?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[124] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenterosino » 12 set 2013, 19:11

Principalmente per pompe in centrali termiche
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[125] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 set 2013, 9:32

Ogni motore va protetto dal sovraccarico e dal cortocircuito, solo quelli destinati a circuiti di sicurezza si può omettere la protezione dal sovraccarico. Le modalità di protezione di un motore sono molteplici e sono relegate alla scelta del tecnico progettista (fusibili, salvamotori, sonde, ecc.). Mi risulta che per i motori fino a 500 W non sia obbligatoria la protezione dalle sovracorrenti ma vado a memoria e non so se è stato aggiornato questo aspetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[126] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenterosino » 13 set 2013, 10:05

Giustamente Mike è sempre più preciso di me (in fondo io lo definisco il guru :mrgreen: ).
In merito all'abitudine di proteggere motori con interruttori magnetotermici può venire in aiuto il commento a pg. 124 della norma CEI 64-8/4 circa l'omissione dei dispositivi di protezione contro i sovraccarichi.
Nella nota sono riportati esempi di di apparecchi utilizzatori che non possono dar luogo a sovraccarichi e tra questi sono citati i motori la cui corrente assorbita a rotore bloccato non supera la portata della conduttura di alimentazione.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[127] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 14 set 2013, 3:07

rosino ha scritto:Giustamente Mike è sempre più preciso di me (in fondo io lo definisco il guru :mrgreen: ).
In merito all'abitudine di proteggere motori con interruttori magnetotermici può venire in aiuto il commento a pg. 124 della norma CEI 64-8/4 circa l'omissione dei dispositivi di protezione contro i sovraccarichi.
Nella nota sono riportati esempi di di apparecchi utilizzatori che non possono dar luogo a sovraccarichi e tra questi sono citati i motori la cui corrente assorbita a rotore bloccato non supera la portata della conduttura di alimentazione.


Ottimo...ringrazio sia Rosino che Mike. Vi posso chiedere come va pensato il salvamotore? Si ha necessità di prevedere anche un contattore?
Inoltre nel caso di due linee motore, la protezione differenziale deve essere pensata a monte come unica o è possibile per ogni salvamotore predisporre una sorta di protezione integrata differenziale come nel caso degli MTD?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[128] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 set 2013, 11:45

charman ha scritto:Ottimo...ringrazio sia Rosino che Mike. Vi posso chiedere come va pensato il salvamotore? Si ha necessità di prevedere anche un contattore?
Inoltre nel caso di due linee motore, la protezione differenziale deve essere pensata a monte come unica o è possibile per ogni salvamotore predisporre una sorta di protezione integrata differenziale come nel caso degli MTD?


La protezione si sceglie in funzione della destinazione d'uso del motore e dei requisiti di affidabilità, selettività, manutenzione, ecc. Ci sono varie categorie di "avviatori", cioè l'insieme del dispositivo di protezione dal cortocircuito, quello dalle sovracorrenti e quello di comando. La protezione dal cortocircuito puoi farla con fusibili o interruttori megnetici, la protezione dalle sovraccorrenti con relè termici, il comando con contattori o relè di potenza. Poi ci sono sistemi integrati a più livelli fino al sistema che racchiude tutto in un unico dispositivo. In ogni caso, qualsiasi sistema deve essere coordinato e il costruttore riporta dati tecnici, grafici e tabelle per la corretta scelta.
Il contattore serve se devo comandare il motore in maniera automatica, se posso attivarlo manualmente non serve.
Il differenziale si prevede a monte ma anch'esso, se puro, deve essere opportunamente protetto dal cortocircuito. Ci sono sistema che integrano anche la protezione differenziale, chiamata protezione di terra ma si utilizzano su motori di taglia importante.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[129] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utentecharman » 14 set 2013, 13:24

Grazie MIke, apprezzo molto il tuo intervento altamente tecnico, ma se volessimo fare un esempio pratico, sempre nel caso di due pompe sentina che si attivano se il livello dell'acqua supera una certa soglia, lo schema del quadro potrebbe essere il seguente?

Un quadretto contenente a monte un differenziale puro da 30 mA poi in serie a questo un contattore ed, ancora in serie un salvamotore. In parallelo al contattore ed al salvamotore un'altra coppia contattore con in serie un altro salvamotore per la seconda pompa.

Infine per quanto riguarda l'assorbimento a rotore bloccato, questo dato può essere solamente letto dalle schede tecniche o è ricavabile da altri dati?

Grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[130] Re: Sgancio pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenterosino » 14 set 2013, 14:09

Ciao charman, la tua è una configurazione classica diciamo volendo inserire anche la protezione differenziale.
Come già detto da Mike devi verificare la tenuta al cortocircuito del differenziale (dato fornito dal costruttore) con la Icc presunta nel punto di installazione.
Per la scelta del salvamotore ci sono delle semplici tabelle mentre per il contattore verifica la classe di impiego afatts (AC).
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)