[1] Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 12:17

Ciao a tutti O_/
Sto svolgendo un esercizio per preparazione all'esame di stato per abilitazione a perito elettrotecnico. L'esercizio è quello del 2012 (allego il testo in pdf).
Volevo chiedervi un'informazione a riguardo di un dubbio che mi è sorto durante lo svolgimento:
ho già calcolato la potenza del trasformatore, le caratteristiche del lato MT e l'interruttore generale lato BT, stavo procedendo a determinarmi le altre caratteristiche del quadro generale di bassa tensione QEBT, quando ho pensato che sarebbe meglio prevedere una centralina di auto-rifasamento (da 300 kvar), cosa a cui non avevo pensato all'inizio, quando mi sono calcolato la potenza del trafo. Il mio dubbio è questo: la corrente assorbita da tale centralina è di 433 A, tale potenza e corrente, non è stata presa in considerazione per determinare la potenza del trasformatore ovvero: P(rif)=300x0.9=270 kW. Giusto?? Quindi avrei sbagliato in partenza.. dico una sciocchezza?
Confido nella vostra sapienza ed esperienza :D
Grazie in anticipo
Allegati
tracce esami di stato sessione 2012.pdf
(61.41 KiB) Scaricato 179 volte
Avatar utente
Foto Utenteenricsecco89
40 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 31 ago 2013, 16:24

0
voti

[2] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 set 2013, 15:22

Francamente, non ho capito cosa vuoi dire.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 set 2013, 15:55

Cioé, secondo te il rifasamento assorbirebbe 270 kW??

?%

Mi sa che è meglio se ripassi l'argomento...
Se ho capito male invece chiedo scusa in anticipo.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2013, 15:59

anche io ho interpretato come Foto UtenteGiovepluvio...

enricsecco89 ha scritto:P(rif)=300x0.9=270 kW

perché una centralina di rifasamento dovrebbe avere un fattore di potenza di 0.9? che senso avrebbe?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[5] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 set 2013, 16:00

guzz ha scritto:
enricsecco89 ha scritto:P(rif)=300x0.9=270 kW

perché una centralina di rifasamento dovrebbe avere un fattore di potenza di 0.9? che senso avrebbe?


Tra l'altro... preso dal fervore mistico me l'ero scordata ma la considerazione di Foto Utenteguzz è assolutamente calzante! :mrgreen:


Dai una letta a questo, magari ti si schiariscono le idee:

http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=RP&id=151
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2013, 16:03

tra l'altro nella traccia non si fa il minimo riferimento all'impianto di rifasamento... o almeno non l'ho visto...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[7] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 17:21

Si, intendevo dire proprio quello, ma c'ho riflettuto, assorbe solo la potenza reattiva, la potenza attiva è la stessa (in parte) del carico, dovrebbe essere cosi... e la corrente che assorbe, cioè 443A è una corrente vettoriale che in contrasto con quella del carico (induttiva) mi farà risultare una corrente di linea sfasata di cosf a 0.9 rispetto la tensione... Nel testo non si fa riferimento, ma essendo la maggior parte pompe, (ho ipotizzato un cosf =0.68 per i 2 quadri) ho pensato di metterlo.
Che dite? Torna il mio ragionamento?
Avatar utente
Foto Utenteenricsecco89
40 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 31 ago 2013, 16:24

0
voti

[8] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto Utenteenricsecco89 » 14 set 2013, 17:25

Si ho detto una cazzata sulla potenza attiva della centralina, non può essere a cosf 0.9 #-o
Avatar utente
Foto Utenteenricsecco89
40 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 31 ago 2013, 16:24

0
voti

[9] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 set 2013, 18:20

Mostra i calcoli che hai fatto per determinare il dimensionamento del trafo.
Prima cosa si deve dimensionare il trasformatore per la potenza apparente, poi determinare il cosfi di tutto il carico, e poi calcolare il rifasamento. La potenza reattiva come l’hai calcolata? Nella traccia c’è indicata solo la potenza attiva del carico.
\[Potenza apparente = \sqrt{Potenza attiva^2 + Potenza reattiva^2}\]
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[10] Re: Scelta trasformatore considerando anche rifasamento?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 set 2013, 19:22

in ogni caso basta che pensi a cosa serve il rifasamento, come influisce sulla potenza reattiva, quindi su quella apparente e sulle correnti, ed hai la soluzione...

giusto per sapere, come hai dimensionato il trafo? per che potenze?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)