da
RenzoDF » 18 set 2013, 20:36
Xtony92 ha scritto:Si scusami
La corrente è entrante in A
Mentre la tensione è V(DC) cioè Ud-Uc
Non ti sto chiedendo dove "entra" la corrente, ti sto chiedendo quale dei due morsetti della voltmetrica e dell'amperometrica rappresentino gli ingressi delle stesse, ovvero dove sono piazzati precisamente quei due "+".
Dal disegno la situazione sembrerebbe la seguente, dimmi se sbaglio
in questo caso, supponendo il wattmetro ideale, l'ingresso della voltmetrica è collegata in D al centro del sistema ed è quindi sottoposta alla tensione stellata

del sistema, mentre l'amperometrica è attraversata dalla corrente di fase

.
Ne segue che il wattmetro misurerà la potenza assorbita dalla prima fase, ma cambiata di segno e quindi la sua indicazione corrisponderà alla somma fra la potenza assorbita da uno dei tre resistori R del carico a stella equilibrata e quella corrispondente ad una fase del carico destro, ovvero

Ora, per andare avanti, devi però fornirci
tutti i dati e le richieste del problema.