[1] Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 26 set 2013, 23:47

Buonasera a tutti,
in un impianto di uno stabilimento industriale (sistema TN-S, luogo a maggior rischio in caso d'incendio) devo alimentare tramite blindo delle macchine utensili per le quali il costruttore consiglia la protezione tramite differenziale di tipo B per la presenza di inverter. Ma inserendo una protezione differenziale unica sulla partenza blindo rischierei di avere scatti intempestivi, inoltre i manuali di alcuni produttori di inverter consigliano un'unica protezione differenziale per ognuno di essi. Voi cosa mi consigliereste di fare?
Inoltre sapreste indicarmi qualche marca di differenziale di tipo B regolabile in tempo e corrente.
Grazie
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[2] Re: Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 set 2013, 7:19

Perche` vorresti inserire una unica protezione differenziale [tipo B] a monte del blindo? Questioni economiche suppongo.
Ovviamente, inserendo il differenziale a monte di tutto, dovrai presumibilmente lavorare su una soglia di IΔ maggiore, dipendente anche dal numero di inverter alimentati e dal resto dell' impianto a valle.
Ora, non ricordo a memoria eventuali vincoli/limiti del valore di IΔ in relazione al fatto che trattasi di luogo MA.R.C.I, in sistema TN-S, proviamo a sentire Foto UtenteMike o Foto UtenteGiovepluvio (sono i primi due che mi vengono in mente)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 set 2013, 8:40

Ometti la protezione differenziale per la blindosbarra e la inserisci in ogni calata.
In tal modo per ogni macchina avrai la possibilità di trovare la giusta regolazione.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[4] Re: Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 set 2013, 8:46

Non capisco le tue perplessita. Non siamo difronte a particolari novita` in merito.

C' e` un dispositivo (inverter) che costruttivamente genera correnti di dispersione risapute dal costruttore. Egli conosce l'entita` di tale corrente di dispersione, anche perche` specificata in esplicite norme di prodotto mi pare. Il fatto che il costruttore indichi [bla.. bla.. bla..] e` una sorta di promemoria, di informazione aggiunta nei confronti del cliente, che poi provvede a sua responsabilita` di proteggere adeguatamente il suo impianto dai rischi relativi (contatti indiretti).

Lo stesso avviene in molti utilizzatori domestici, ma in nessuna lavatrice mi aspetto di trovare a bordo un interruttore differenziale come dispositivo di comando/protezione!

Poi, forse ho frainteso il tuo intervento. Ciao.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 set 2013, 8:50

E' un po' come acquistare la piscina gonfiabile per la bimba di due anni e nelle istruzioni trovarvi scritto di non tuffarsi...
Sono rimasto basito ma era effettivamente scritto :D
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[6] Re: Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 set 2013, 10:38

Secondo me non si tratta di mero pressapochismo. Siamo tuttavia in una zona d'ombra, figlia di nessuno, o meglio con attribuzione della paternita` soggettiva (costruttore del dispositivo o impiantista/progettista).

Il costruttore evidenzia il problema fisiologico delle correnti di dispersione del suo prodotto, indica il modo corretto di installazione del dispositivo e consiglia/suggerisce, in coerenza con le norme applicabili e con la buona tecnica, l'impiego di differenziale di tipo B, demandando tuttavia, questa valutazione al cliente, che poi ovviamente la girera` al tecnico, progettista impiantista ecc..
Probabilmente e` un modo di mettere le mani avanti, in ottica di eventuali incidenti legati a questo specifico aspetto, come dire "Noi lo avevamo raccomandato"

Il costruttore, nulla dice, ne` potrebbe farlo, riguardo alla regolazione della soglia di intervento (tempo/corrente) del differenziale, accenna solo l'opportunita` che questi sia sensibile a particolari forme d'onda (di guasto).

Poi va considerato che la questione "costi" ha la sua rilevanza, anche se a monte il problema e` concettuale.
La protezione potrebbe essere gia` realizzata nell'impianto e una seconda sul dispositivo sarebbe inutilmente ridondante.

Volendo esasperare il concetto, e`un po' come le tabelle di cordinamento dei fusibili per la protezione dal cortocircuito rispetto a specifici motori elettrici. Lo stesso costruttore del motore rende disponibili i valori di corrente da impiegare, ma non si mette ad installare terne di fusibili in morsettiera e sicuramente non e` un problema di costi.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 set 2013, 11:24

Pur essendo in un sistema sistema TN-S, essendo un ambiente a maggior rischio in caso di incendio dobbiamo comunque utilizzare la protezione differenziale (al massimo 1A regolabile in tempo) a meno che tu non voglia realizzare per l'alimentazione della blindo una linea che soddisfi i criteri di cui al punto 751.04.2.6 lettere a e b.
In questo caso, visto che siamo in un sistema TN-S puoi omettere il differenziale se rispetti la relazione tra corrente d'intervento della protezione ed impedenza dell'anello di guasto.
03.png
03.png (188.04 KiB) Osservato 6446 volte
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[8] Re: Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 set 2013, 14:20

Di che potenza stiamo parlando per gli inverter in questione?
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 set 2013, 20:08

A mio avviso, il produttore dell'inverter, pone la sua attenzione/raccomandazione, in relazione al tipo di differenziale da utilizzare, prima ancora che entrare nel merito se questi vada o meno installato.

Allo stesso modo, ad un elettrotecnico non servira` ad una cippa la lettura delle raccomandazioni del produttore dell'inverter, poiche` egli sa bene che tipo di differenziale utilizzare...

...ovviamente e in special modo, qualora egli sia informato sulla natura dei carichi.

Ma poi, dov'e` scritto che un utilizzatore, sia esso un forno a micro onde, un inverter o un tostapane, debba essere venduto completo di ogni protezione contro ogni qualsivoglia tipo di guasto, ivi compresi quelli legati al funzionamento (imprescindibile) dell'utilizzatore stesso?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[10] Re: Protezione differenziale blindo

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2013, 20:34

Il costruttore consiglia, il progettista SCEGLIE! La responsabilità dell'impianto elettrico di distribuzione è in capo al progettista, non al costruttore che può raccomandare quello che vuole ma poi è il progettista che decide la soluzione migliore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti