Buonasera a tutti,
in un impianto di uno stabilimento industriale (sistema TN-S, luogo a maggior rischio in caso d'incendio) devo alimentare tramite blindo delle macchine utensili per le quali il costruttore consiglia la protezione tramite differenziale di tipo B per la presenza di inverter. Ma inserendo una protezione differenziale unica sulla partenza blindo rischierei di avere scatti intempestivi, inoltre i manuali di alcuni produttori di inverter consigliano un'unica protezione differenziale per ognuno di essi. Voi cosa mi consigliereste di fare?
Inoltre sapreste indicarmi qualche marca di differenziale di tipo B regolabile in tempo e corrente.
Grazie
Protezione differenziale blindo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Perche` vorresti inserire una unica protezione differenziale [tipo B] a monte del blindo? Questioni economiche suppongo.
Ovviamente, inserendo il differenziale a monte di tutto, dovrai presumibilmente lavorare su una soglia di IΔ maggiore, dipendente anche dal numero di inverter alimentati e dal resto dell' impianto a valle.
Ora, non ricordo a memoria eventuali vincoli/limiti del valore di IΔ in relazione al fatto che trattasi di luogo MA.R.C.I, in sistema TN-S, proviamo a sentire
Mike o
Giovepluvio (sono i primi due che mi vengono in mente)
Ovviamente, inserendo il differenziale a monte di tutto, dovrai presumibilmente lavorare su una soglia di IΔ maggiore, dipendente anche dal numero di inverter alimentati e dal resto dell' impianto a valle.
Ora, non ricordo a memoria eventuali vincoli/limiti del valore di IΔ in relazione al fatto che trattasi di luogo MA.R.C.I, in sistema TN-S, proviamo a sentire
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ometti la protezione differenziale per la blindosbarra e la inserisci in ogni calata.
In tal modo per ogni macchina avrai la possibilità di trovare la giusta regolazione.
In tal modo per ogni macchina avrai la possibilità di trovare la giusta regolazione.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Non capisco le tue perplessita. Non siamo difronte a particolari novita` in merito.
C' e` un dispositivo (inverter) che costruttivamente genera correnti di dispersione risapute dal costruttore. Egli conosce l'entita` di tale corrente di dispersione, anche perche` specificata in esplicite norme di prodotto mi pare. Il fatto che il costruttore indichi [bla.. bla.. bla..] e` una sorta di promemoria, di informazione aggiunta nei confronti del cliente, che poi provvede a sua responsabilita` di proteggere adeguatamente il suo impianto dai rischi relativi (contatti indiretti).
Lo stesso avviene in molti utilizzatori domestici, ma in nessuna lavatrice mi aspetto di trovare a bordo un interruttore differenziale come dispositivo di comando/protezione!
Poi, forse ho frainteso il tuo intervento. Ciao.
C' e` un dispositivo (inverter) che costruttivamente genera correnti di dispersione risapute dal costruttore. Egli conosce l'entita` di tale corrente di dispersione, anche perche` specificata in esplicite norme di prodotto mi pare. Il fatto che il costruttore indichi [bla.. bla.. bla..] e` una sorta di promemoria, di informazione aggiunta nei confronti del cliente, che poi provvede a sua responsabilita` di proteggere adeguatamente il suo impianto dai rischi relativi (contatti indiretti).
Lo stesso avviene in molti utilizzatori domestici, ma in nessuna lavatrice mi aspetto di trovare a bordo un interruttore differenziale come dispositivo di comando/protezione!
Poi, forse ho frainteso il tuo intervento. Ciao.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
E' un po' come acquistare la piscina gonfiabile per la bimba di due anni e nelle istruzioni trovarvi scritto di non tuffarsi...
Sono rimasto basito ma era effettivamente scritto
Sono rimasto basito ma era effettivamente scritto
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Secondo me non si tratta di mero pressapochismo. Siamo tuttavia in una zona d'ombra, figlia di nessuno, o meglio con attribuzione della paternita` soggettiva (costruttore del dispositivo o impiantista/progettista).
Il costruttore evidenzia il problema fisiologico delle correnti di dispersione del suo prodotto, indica il modo corretto di installazione del dispositivo e consiglia/suggerisce, in coerenza con le norme applicabili e con la buona tecnica, l'impiego di differenziale di tipo B, demandando tuttavia, questa valutazione al cliente, che poi ovviamente la girera` al tecnico, progettista impiantista ecc..
Probabilmente e` un modo di mettere le mani avanti, in ottica di eventuali incidenti legati a questo specifico aspetto, come dire "Noi lo avevamo raccomandato"
Il costruttore, nulla dice, ne` potrebbe farlo, riguardo alla regolazione della soglia di intervento (tempo/corrente) del differenziale, accenna solo l'opportunita` che questi sia sensibile a particolari forme d'onda (di guasto).
Poi va considerato che la questione "costi" ha la sua rilevanza, anche se a monte il problema e` concettuale.
La protezione potrebbe essere gia` realizzata nell'impianto e una seconda sul dispositivo sarebbe inutilmente ridondante.
Volendo esasperare il concetto, e`un po' come le tabelle di cordinamento dei fusibili per la protezione dal cortocircuito rispetto a specifici motori elettrici. Lo stesso costruttore del motore rende disponibili i valori di corrente da impiegare, ma non si mette ad installare terne di fusibili in morsettiera e sicuramente non e` un problema di costi.
Il costruttore evidenzia il problema fisiologico delle correnti di dispersione del suo prodotto, indica il modo corretto di installazione del dispositivo e consiglia/suggerisce, in coerenza con le norme applicabili e con la buona tecnica, l'impiego di differenziale di tipo B, demandando tuttavia, questa valutazione al cliente, che poi ovviamente la girera` al tecnico, progettista impiantista ecc..
Probabilmente e` un modo di mettere le mani avanti, in ottica di eventuali incidenti legati a questo specifico aspetto, come dire "Noi lo avevamo raccomandato"
Il costruttore, nulla dice, ne` potrebbe farlo, riguardo alla regolazione della soglia di intervento (tempo/corrente) del differenziale, accenna solo l'opportunita` che questi sia sensibile a particolari forme d'onda (di guasto).
Poi va considerato che la questione "costi" ha la sua rilevanza, anche se a monte il problema e` concettuale.
La protezione potrebbe essere gia` realizzata nell'impianto e una seconda sul dispositivo sarebbe inutilmente ridondante.
Volendo esasperare il concetto, e`un po' come le tabelle di cordinamento dei fusibili per la protezione dal cortocircuito rispetto a specifici motori elettrici. Lo stesso costruttore del motore rende disponibili i valori di corrente da impiegare, ma non si mette ad installare terne di fusibili in morsettiera e sicuramente non e` un problema di costi.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Pur essendo in un sistema sistema TN-S, essendo un ambiente a maggior rischio in caso di incendio dobbiamo comunque utilizzare la protezione differenziale (al massimo 1A regolabile in tempo) a meno che tu non voglia realizzare per l'alimentazione della blindo una linea che soddisfi i criteri di cui al punto 751.04.2.6 lettere a e b.
In questo caso, visto che siamo in un sistema TN-S puoi omettere il differenziale se rispetti la relazione tra corrente d'intervento della protezione ed impedenza dell'anello di guasto.
In questo caso, visto che siamo in un sistema TN-S puoi omettere il differenziale se rispetti la relazione tra corrente d'intervento della protezione ed impedenza dell'anello di guasto.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Di che potenza stiamo parlando per gli inverter in questione?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
A mio avviso, il produttore dell'inverter, pone la sua attenzione/raccomandazione, in relazione al tipo di differenziale da utilizzare, prima ancora che entrare nel merito se questi vada o meno installato.
Allo stesso modo, ad un elettrotecnico non servira` ad una cippa la lettura delle raccomandazioni del produttore dell'inverter, poiche` egli sa bene che tipo di differenziale utilizzare...
...ovviamente e in special modo, qualora egli sia informato sulla natura dei carichi.
Ma poi, dov'e` scritto che un utilizzatore, sia esso un forno a micro onde, un inverter o un tostapane, debba essere venduto completo di ogni protezione contro ogni qualsivoglia tipo di guasto, ivi compresi quelli legati al funzionamento (imprescindibile) dell'utilizzatore stesso?
Allo stesso modo, ad un elettrotecnico non servira` ad una cippa la lettura delle raccomandazioni del produttore dell'inverter, poiche` egli sa bene che tipo di differenziale utilizzare...
...ovviamente e in special modo, qualora egli sia informato sulla natura dei carichi.
Ma poi, dov'e` scritto che un utilizzatore, sia esso un forno a micro onde, un inverter o un tostapane, debba essere venduto completo di ogni protezione contro ogni qualsivoglia tipo di guasto, ivi compresi quelli legati al funzionamento (imprescindibile) dell'utilizzatore stesso?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Il costruttore consiglia, il progettista SCEGLIE! La responsabilità dell'impianto elettrico di distribuzione è in capo al progettista, non al costruttore che può raccomandare quello che vuole ma poi è il progettista che decide la soluzione migliore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)