Differenziale che salta solo a "freddo"

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 set 2013, 18:59

ilminimalista ha scritto:
Per Foto Utenteattilio la corrente differenziale è tarata a 0,5 A ( ?% ) ma il fenomeno si ripete identico anche tarando l'interruttore a 1A o 30mA


Tarando l'interruttore a 1A o 30mA :oops: Che differenziali sono :?:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[12] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 set 2013, 19:01

Personalmente procederei scollegando via via i singoli pali, fino ad individuare quello incriminato. Preventivamente anche una misura della corrente di dispersione potrebbe dare indicazioni in merito.

Tuttavia il dubbio di Foto UtentePierluigi2002 e` leggittimo, personalmente penso che tra armatura, morsettiera e conduttura, ci sia qualcosa in classe I, ragione per cui, sia necessaria una protezione differenziale.

Edit: suppongo si tratti di rele` (amperometrici) differenziali.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 set 2013, 19:18

ilminimalista ha scritto:Salve a tutti! Sono uno studente a cui piace visitare i cantieri che vedere concretamente ciò che studio sui libri. Oggi sono stato in un cantiere in cui gli operai erano alla ricerca di un guasto su un impianto di pubblica illuminazione realizzato a led.


#-o

ilminimalista ha scritto:Foto UtentePierluigi2002 potrei dire una cavolata dato che non sono un professionista, ma credo che il differenziale sia stato previsto in quanto il palo è in ferro e forse anche il cavo (che non ricordo che tipo è) non è classe II.


#-o

ilminimalista ha scritto:[user]Scusate la parte del differenziale disinserito non c'entra niente e mi rendo conto che mi sono spiegato malissimo. Praticamente se staccano il generale e aspetto un tempo abbastanza lungo quando riattaccano scatta la protezione differenziale. Se al contrario staccano e riattaccano entro poco tempo non si ha l'intervento del differenziale.


#-o

Il triangolo disse al cerchio: c'è qualcosa che non quadra.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

1
voti

[14] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto Utenteilminimalista » 27 set 2013, 19:22

:oops:
Avatar utente
Foto Utenteilminimalista
15 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 27 set 2013, 13:06

0
voti

[15] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 set 2013, 20:31

ilminimalista ha scritto::oops:


Visto che sei imbarazzato ti posso spiegare quello che non mi torna: Dici che sei uno studente, Ok, e ti piace visitare i cantieri, per vedere concretamente quello che studi sui libri, sicuramente è istruttivo, ma la visita ai cantieri penso proprio che non si possa fare, solo per questioni di sicurezza. La mia seconda perplessità riguarda la tua risposta al punto 10 che il differenziale sia stato previsto perché il palo è di ferro e forse il cavo non è in doppio isolamento, quindi secondo il tuo ragionamento, un impianto a doppio isolamento di I.P. non potrà essere mai fatto. Essendo un impianto con lampade a Leed si presume un nuovo impianto, e anche se fosse solo una sostituzione di armature stradali, penso proprio che venga sostituito il cavo, nel caso non fosse un FG70R. Nel post 9 dici che la parte del differenziale disinserito non c'entra niente e che ti rendi conto di esserti espresso male, infatti qu' non ho capito quello che volevi dire, e se il differenziale c'entra o no.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[16] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 27 set 2013, 20:46

Umidita' notturna che poi evapora?
Filtro RFi con condensatore troppo grosso, che dopo la prima carica mantiene un po' di carica?
Non ho capito la descrizione, non aggiungo altro.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4177
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[17] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 set 2013, 20:59

In effetti qualcosa non torna.
A parte questo l'unica cosa che mi viene in mente è un problema a qualche alimentatore.
Io farei una misura di dispersione con tutto l'impianto inserito e differenziale disinserito e man mano sezionerei palo dopo palo (ammesso che ci siano i sezionatori a palo) alla ricerca di un drastico abbassamento della dispersione.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[18] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 set 2013, 22:34

Leggendo la discussione noto una enorme lacuna espressiva o tecnica ma comunque significativa.
Quindi...
Ipotesi uno... faccine e varie a parte Foto Utenteilminimalista cerchi di essere più preciso e concreto nelle tue domande oppure temo che le risposte si avvicineranno molto al tuo Nick e quindi minimaliste o quantomeno astratte ed intuitive
Ipotesi due...iniziamo il lascia o raddoppia delle risposte campate in aria O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

2
voti

[19] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto Utenteilminimalista » 28 set 2013, 13:23

Ok grazie lo stesso per il tempo dedicatomi
Avatar utente
Foto Utenteilminimalista
15 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 27 set 2013, 13:06

0
voti

[20] Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

Messaggioda Foto Utentemir » 28 set 2013, 14:52

ilminimalista ha scritto:....se staccano il generale e aspetto un tempo abbastanza lungo quando riattaccano scatta la protezione differenziale. Se al contrario staccano e riattaccano entro poco tempo non si ha l'intervento del differenziale.

a parte tutte le corrette osservazioni sul thread (esposizione domanda-differenziale si/no-tarature-doppio isolamento-faccine etc...) sul tipo di guasto, in linea teorica,mi viene da pensare che il lasso di tempo che intercorre nell'apertura/chiusura dell'interruttore generale ed il successivo intervento del differenziale (o protezione,ammesso che ci sia) sia quello necessario all'alimentatore/ri di scaricare i loro condensatori ed offrire così al successivo riarmo dell'int.gen. un'intensità di corrente di spunto diversa ; questo immaginando un consistente carico. ;-) che ne dite ?
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10