Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto Utentedaymos » 2 ott 2013, 14:33



Xsigma 1 e 2 sono le reattanze delle bobine relative ai flussi dispersi. Mentre Xp e la reattanza relativa il flusso principale attraverso il ferro.

Ciao a tutti, questa è la rappresentazione del trasformatore ideale (no perdite nel ferro) data dal mio prof.
Qualcuno mi puo spiegare perché ci sono due generatori pilotati? In altre rappresentazioni, per esempio wikipedia non ci sono. Grazie
Avatar utente
Foto Utentedaymos
83 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 20 mar 2013, 12:15

0
voti

[2] Re: Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto Utentegotthard » 2 ott 2013, 14:57

Premetto che non ho ancora visto/studiato lo schema equivalente di un trasformatore, ma una domanda: i due generatori pilotati, come da disegno, sono diversi tra loro? :roll:
...\frac{\mathrm{d} p}{\mathrm{d} t}=JCM... :!:
Avatar utente
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1357
Iscritto il: 5 lug 2013, 14:01

0
voti

[3] Re: Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto Utentedaymos » 2 ott 2013, 15:05

si, uno e pilotato in corrente, l'altro in tensione, come da disegno
Avatar utente
Foto Utentedaymos
83 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 20 mar 2013, 12:15

0
voti

[4] Re: Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto Utentegotthard » 2 ott 2013, 15:08

Quello a sinistra è un generatore dipendente di corrente pilotato in corrente, e quello di destra un generatore dipendente di tensione pilotato in corrente da come vedo dal disegno...non è così?
...\frac{\mathrm{d} p}{\mathrm{d} t}=JCM... :!:
Avatar utente
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1357
Iscritto il: 5 lug 2013, 14:01

0
voti

[5] Re: Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto Utentedaymos » 2 ott 2013, 16:58

in effetti non è specificato come sono pilotati. Quello di sinistra è un gic, quello di destra un git.
Avatar utente
Foto Utentedaymos
83 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 20 mar 2013, 12:15

1
voti

[6] Re: Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 ott 2013, 19:34

daymos ha scritto:... questa è la rappresentazione del trasformatore ideale (no perdite nel ferro)

Che si possa chiamare "ideale" un trasformatore che semplicemente non presenta perdite nel ferro? ... io direi di no; ai miei tempi dicevano che, non doveva avere nemmeno perdite nel rame e manco che manco flussi dispersi, corrente magnetizzante nulla e che funzionava solo in alternata ... ma poi, andando a Pisa ... ho scoperto che aveva anche proprietà miracolose. :mrgreen:

daymos ha scritto: Qualcuno mi puo spiegare perché ci sono due generatori pilotati? In altre rappresentazioni, per esempio wikipedia non ci sono.

Che si possa rappresentare un vero trasformatore ideale con due generatori pilotati non ci son dubbi e ci son pure due modi possibili ... ma nella rappresentazione da te postata c'è un errore ;-) , evidente anche dal punto di vista dimensionale.

Son sicuro che tuo professore ti ha spiegato quali siano le equazioni costitutive del vero trasformatore ideale; le due possibili rappresentazioni con i generatori dipendenti te le puoi ricavare da lì. ;-)

BTW nel tuo schema mancano tutte le convenzioni assunte per tensioni e correnti, alle porte ed interne; non si capisce quali siano I2 e I1.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[7] Re: Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto Utentegotthard » 2 ott 2013, 20:33

RenzoDF ha scritto:... ma poi, andando a Pisa ... ho scoperto che aveva anche proprietà miracolose. :mrgreen:

Puoi illuminarmi su queste proprietà di cui sicuramente (purtroppo) non ne mai avrò sentito parlare? :roll:
...\frac{\mathrm{d} p}{\mathrm{d} t}=JCM... :!:
Avatar utente
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1357
Iscritto il: 5 lug 2013, 14:01

0
voti

[8] Re: Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 ott 2013, 20:41

gotthard ha scritto:Puoi illuminarmi su queste proprietà di cui sicuramente (purtroppo) non ne mai avrò sentito parlare?

Tu non ci crederai, come non ci credo ancora nemmeno io, ma mi avevano "raccontato" 8-[ che un trasformatore ideale funziona anche in continua. :shock: :shock: :shock:
... è uno dei motivi che mi hanno convinto a passare all'idraulica. :mrgreen:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[9] Re: Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto Utentedaymos » 2 ott 2013, 20:53

in effetti avevo preso male gli appunti. Stava passando dalla rappresentazione del trasf ideale a quela del trasformatore reale. Questo è encora un passagio intermedio perche come dici tu mancano le perdite nel ferro.

per la convenzione il sinistro è il primario. I2 puo essere solo la corrente attraverso il secondario, mentre I1 è la corrente attraverso la Xp1

Per le equazioni al momento ha usato l'approccio dei circuiti accoppiati. Quindi mette a sistema le equazioni magnetiche e quelle elettriche. Io proprio non vedo come ci entrino i generatori dipendenti. Nei suoi passaggi compaiono magicamente.




Comunque nessuno potra mai verificare che un rasformatore ideale funziona anche in continua :D
Ultima modifica di Foto Utentedaymos il 2 ott 2013, 21:05, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
Foto Utentedaymos
83 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 20 mar 2013, 12:15

0
voti

[10] Re: Circuito equivalente trasformatore - generatori pilotati

Messaggioda Foto Utentedaymos » 2 ott 2013, 21:01

oppure potresti mandare degli impulsi di corrente continua e allora avresti una corrente indotta nel secondario..
Avatar utente
Foto Utentedaymos
83 3 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 20 mar 2013, 12:15

Prossimo

Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti