Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente CTO CTO

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Corrente CTO CTO

Messaggioda Foto Utentetezuglia » 23 ott 2013, 9:49

Salve,
sto realizzando gli impianti elettrici di un grosso negozio di informatica.
Potenza complessiva 150 kW e distanza dalla cabina utente circa 250 m.
In questo impianto sono previsti un quadro generale con protezioni con potere di interruzione tutte superiore a 16kA e due quadri di distribuzione rispettivamente a 70 e 90 m di distanza dal quadro generale.
Il potere di interruzione dei generali di questi due sottoquadri sono anche essi superiori a 16 kA, mi chiedo se anche i circuiti sotto di esso devono avere potere di interruzione così elevate o posso mettere i 4,5 kA per le linee monofase e i 6 kA per i circuiti trifasi.
Grazie
Danilo
Avatar utente
Foto Utentetezuglia
5 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 8 dic 2007, 22:05

1
voti

[2] Re: Corrente CTO CTO

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ott 2013, 10:03

Basta fare due calcoli della corrente di cortocircuito a valle e come d'incanto lo potrai sapere :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Corrente CTO CTO

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 24 ott 2013, 11:02

Ma..... il progettista cosa dice in proposito ??

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: Corrente CTO CTO

Messaggioda Foto Utenterosino » 24 ott 2013, 11:08

Ma... dal quadro generale del negozio al contatore ci sono 250 m?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Corrente CTO CTO

Messaggioda Foto Utentecharman » 26 ott 2013, 0:02

Mike ha scritto:Basta fare due calcoli della corrente di cortocircuito a valle e come d'incanto lo potrai sapere :mrgreen:


Ci dovrebbero essere anche delle tabelle di facile consultazione con le quali puoi arrivare al volare della corrente di cortocircuito in base alla sezione/lunghezza del cavo. Oppure si possono usare dei softwarini ad hoc :ok:
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti