La verifica dell'eventuale errore del distributore può essere fatta confrontando un altro impianto, di un tuo vicino, afferente alla tua stessa fase: se anche a lui risultano fase e neutro invertiti, allora l'errore è del distributore, altrimenti il problema è solo il tuo.
saluti
fase e neutro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
[12] Re: fase e neutro
ligabue ha scritto:Quando il conduttore di neutro è considerato attivo/carico e quindi è obbligatoriamente da interrompere/sezionare con un interruttore onnipolare?
Occorre far distinzione fra dispositivi di sezionamento e di comando funzionale. Come opportunamente ha fatto
Per quanto riguarda il sezionamento la norma è chiara:
537.2 Dispositivi di sezionamento
537.2.1 I dispositivi di sezionamento devono interrompere in modo efficace tutti i conduttori attivi
di alimentazione dal relativo circuito, tenendo conto di quanto indicato in 461.2 della Parte 4.
(nota: l'eccezione di cui al 461.2 riguarda il sistema TN.C)
0
voti
[15] Re: fase e neutro
Faccio un esempio pratico: in un sistema trifase, per proteggere una linea 3F+N, devo impiegare un interruttore 4P o 3P + N (stessa cosa per un sistema monofase, per la protezione di SPD, ecc).
saluti
saluti
2
voti
[16] Re: fase e neutro
Ora credo di aver capito. Stai facendo confusione fra sezionamento e protezione.
Vediamo se possibile di distinguere in modo semplificato ed in poche parole i diversi casi.
Parliamo di protezione: lo scopo è interrompere in modo automatico un circuito in caso di anomalia (sovraccarico o altro).
Dal tuo esempio per proteggere una linea 3F+N puoi usare sia un 4P sia un 3P+N. Lo stesso vale nel caso del monofase puoi usare un 1P+N (in questo caso con qualche avvertenza in più se la distribuzione è F-F).
Si parla di sezionamento quando si vuole isolare un circuito così da poter intervenire sullo stesso in tutta sicurezza. La sicurezza che non vi siano parti in tensione o che possano andare in tensione accidentalmente.
Per completezza, si parla di comando funzionale quando l'interruzione del circuito ha solo ragioni appunto funzionali. Il caso più semplice e banale è il circuito che alimenta un punto luce. In questo caso, poiché lo scopo è semplicemente di accendere o spegnere la luce è sufficiente interrompere uno solo dei conduttori. In questo caso il neutro rimarrà connesso, non potremo però dire di aver sezionato quel circuito e un intervento sullo stesso non sarà realizzato in piena sicurezza.
Vediamo se possibile di distinguere in modo semplificato ed in poche parole i diversi casi.
Parliamo di protezione: lo scopo è interrompere in modo automatico un circuito in caso di anomalia (sovraccarico o altro).
Dal tuo esempio per proteggere una linea 3F+N puoi usare sia un 4P sia un 3P+N. Lo stesso vale nel caso del monofase puoi usare un 1P+N (in questo caso con qualche avvertenza in più se la distribuzione è F-F).
Si parla di sezionamento quando si vuole isolare un circuito così da poter intervenire sullo stesso in tutta sicurezza. La sicurezza che non vi siano parti in tensione o che possano andare in tensione accidentalmente.
Per completezza, si parla di comando funzionale quando l'interruzione del circuito ha solo ragioni appunto funzionali. Il caso più semplice e banale è il circuito che alimenta un punto luce. In questo caso, poiché lo scopo è semplicemente di accendere o spegnere la luce è sufficiente interrompere uno solo dei conduttori. In questo caso il neutro rimarrà connesso, non potremo però dire di aver sezionato quel circuito e un intervento sullo stesso non sarà realizzato in piena sicurezza.
0
voti
[17] Re: fase e neutro
ligabue ha scritto:Quando allora è necessario "proteggere" il conduttore di Neutro (dato che nella maggiorparte dei casi è da sezionare)?
saluti
Un interruttore bipolare con un solo polo protetto, può essere installato:
- Sui circfuiti F-N ( Polo protetto sulla F) dei sistemi TT- TN-S
- Sui circuiti F-F proitetti a monte da IMD dei sistemi TT e TN-S
- Sui circuiti F-N ( Polo protetto sulla F) con a monte un Int. Diff.
- Sui sistemi IT un interruttore bipolare con un solo polo protetto non può mai essere installato sui circuiti F-F
dei sistemi IT
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
[18] Re: fase e neutro
Grazie per le risposte. A questo punto chiedo:
- in monofase quando è obbligatorio installare il 2P (cioè proteggere anche il N)? Stesso discorso per la trifase o in generale.
saluti
- in monofase quando è obbligatorio installare il 2P (cioè proteggere anche il N)? Stesso discorso per la trifase o in generale.
saluti
0
voti
[19] Re: fase e neutro
ligabue ha scritto:Grazie per le risposte. A questo punto chiedo:
- in monofase quando è obbligatorio installare il 2P (cioè proteggere anche il N)? Stesso discorso per la trifase o in generale.
saluti
In un circuito F-F entrambi le fasi devono essere protette, perché un guasto a terra su una delle due fasi può determinare correnti pericolose. Se il circuito a monte è protetto da Interruttore Differenziale, si può evitare di proteggere lo stesso circuito con il 2P
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
[20] Re: fase e neutro
Ok, ma il circuito F-F è una rarità dalle mie parti...
Quindi, in un F-N, non protetto a monte da differenziale, posso comunque procedere con l'installazione di un P+N (anzichè un 2P) sempre e in ogni caso?
saluti
Quindi, in un F-N, non protetto a monte da differenziale, posso comunque procedere con l'installazione di un P+N (anzichè un 2P) sempre e in ogni caso?
saluti
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)