2
voti

[211] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 ott 2013, 22:13

Se le tre correnti differenziali (da 200 mA) sono in fase con le rispettive tensioni stellate, direi che il differenziale non interviene.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[212] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 ott 2013, 23:03

Speriamo le dispersioni non siano contemporanee eh eh :mrgreen:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[213] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenterosino » 29 ott 2013, 0:34

charman ha scritto:...Mi è stato risposto che era riferito ad una sola fase...


Quella è mea culpa :oops:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[214] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 29 ott 2013, 0:42

No Rosino, tranquillo è solo per onor di cronaca: tu sei stato utilissimo tantissime volte...ed infatti ti bombardo sempre di voti :-)
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[215] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenterosino » 29 ott 2013, 0:50

Ho risposto di getto perché se verifico un differenziale trifase eseguo i test su tutte e tre le fasi.
Di fatto però la mia non era una risposta esaustiva.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[216] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 ott 2013, 9:24

charman ha scritto:Il differenziale scatta se la somma vettoriale delle correnti di fase è superiore a 500 mA.

La risposta, forse ti era sfuggita, ti era stata già data al post [206]. Ed era formalmente anche più precisa. Infatti per essere corretti fino in fondo: "un differenziale interviene quando la somma vettoriale delle correnti che percorrono i conduttori attivi (quindi non solo le fasi ma anche il neutro, quando c'è) è superiore ad una determinata soglia".
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[217] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 29 ott 2013, 15:31

paolo a m ha scritto:
charman ha scritto:Il differenziale scatta se la somma vettoriale delle correnti di fase è superiore a 500 mA.

La risposta, forse ti era sfuggita, ti era stata già data al post [206]. Ed era formalmente anche più precisa. Infatti per essere corretti fino in fondo: "un differenziale interviene quando la somma vettoriale delle correnti che percorrono i conduttori attivi (quindi non solo le fasi ma anche il neutro, quando c'è) è superiore ad una determinata soglia".


certo, mi era sfuggita.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[218] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 1 nov 2013, 20:55

Ciao Ragazzi, torno a chiedere il vostro aiuto. Per una potenza contrattuale di 15 kW trifase, il contatore enel che viene installato che valore di magnetotermico possiede? Se non ricordo male un 32 A in classe D. Cioè un prelievo massimo di 32 ampere a fase. Confermate?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[219] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 nov 2013, 21:22

charman ha scritto:Ciao Ragazzi, torno a chiedere il vostro aiuto. Per una potenza contrattuale di 15 kW trifase, il contatore enel che viene installato che valore di magnetotermico possiede? Se non ricordo male un 32 A in classe D. Cioè un prelievo massimo di 32 ampere a fase. Confermate?


Dalla domanda che poni, sembrerebbe che tu sia rimasto ai contatori analogici, pur sbagliando la risposta, che ti dai.
Contratto 3F 15kW kW In= 25A
Contatore elettronico 63A /100A dipende, lo sgancio non interviene perché hai raggiunto il valore In del MT, ma bensi in base alla curva di prelievo della potenza attiva. Il vantaggio è che le operazioni quali: nuovi allacci, cessazioni, subentri, ecc. sianoeffetuati senza intervento dell’operatore e senza causarti disturbo.
Ultima modifica di Foto UtentePierluigi2002 il 1 nov 2013, 21:43, modificato 3 volte in totale.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[220] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 1 nov 2013, 22:23

Pierluigi2002 ha scritto:
charman ha scritto:, ma bensi in base alla curva di prelievo della potenza attiva.


Dove si può controllare la tale curva di prelievo?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01