vabbè, quello di cui parlo io per lo meno il 75 % delle cose che ha fatto, le ha fatte "bene", nel senso che funzionano normalmente e finora non hanno avuto bisogno di nessun tipo di intervento
-

Elettrico91
68 1 2 8 - Frequentatore

- Messaggi: 242
- Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02
0
voti
Il problema é semplice le due schuko saranno alimentate dalla stessa linea e ponticellate una con l'altra. A lungo andare i cavi si scaldano e si allentano i morsetti.Quindi la situazione andrà sempre a peggiorare
L'elettricista non è stato onesto o pure è proprio imbecille, perché prima cosa se hai 4,5 kW la potenza è sufficiente visto che hai un carico complessivo di 2,5 kW, e poi se si scalda la presa di certo non dipende da quanta potenza disponibile hai ma da quanta ne richiedi.
La sua spiegazione e solo una boiata per coprire il fatto che ha fatto un lavoro fatto male.
Poi potrebbe anche essere che il secondo carico sia stato aggiunto dopo e quindi non previsto peró a quel punnto non avrebbe avuto motivo di invertare la boiata ma avrebbe semplicemente proposto di aggiungere una linea .
conclusione : cambia eletficista.

L'elettricista non è stato onesto o pure è proprio imbecille, perché prima cosa se hai 4,5 kW la potenza è sufficiente visto che hai un carico complessivo di 2,5 kW, e poi se si scalda la presa di certo non dipende da quanta potenza disponibile hai ma da quanta ne richiedi.
La sua spiegazione e solo una boiata per coprire il fatto che ha fatto un lavoro fatto male.
Poi potrebbe anche essere che il secondo carico sia stato aggiunto dopo e quindi non previsto peró a quel punnto non avrebbe avuto motivo di invertare la boiata ma avrebbe semplicemente proposto di aggiungere una linea .
conclusione : cambia eletficista.

Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
0
voti
magoxax ha scritto:funziona anche con la pizza scordata nel forno e col frano a mano tirato in automobile
gia`! anche in questi casi risolvi dando piu` potenza!
per lo meno il 75 % delle cose che ha fatto, le ha fatte "bene", nel senso che funzionano normalmente e finora non hanno avuto bisogno di nessun tipo di intervento
Beata innocenza
Direi che tra fare un buon lavoro e fare un accrocco che da la parvenza di funzionare... ce ne passa. Ma l'impianto elettrico e` per la maggiore nascosto alla vista e, come in questo caso, anche un indizio grosso come una casa (puzza di bruciato del pvc che si surriscalda) viene sminuito e banalizzato da un tecnico qualificato e abilitato che invita anzi, a chiedere piu` potenza! Sara` masochismo o tornaconto?
Comunque faccio il finto scandalizzato perche` ormai non mi stupisco piu` di nulla, mi limito a prenderne amaramente atto.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
se veramente è un professionista, doveva verificare all' interno della scatola.
Verificava il serraggio dei morsetti e dava un' occhiatina alla sezione delle cordine che arrivano in presa.
Che è normale.............è pura follia
Verificava il serraggio dei morsetti e dava un' occhiatina alla sezione delle cordine che arrivano in presa.
Che è normale.............è pura follia
-

cembruno5500
16 3 - New entry

- Messaggi: 73
- Iscritto il: 5 gen 2009, 18:19
0
voti
Eviterò commenti visto che già in molti li hanno fatti e credo che sia stato già esposto in modo esaustivo il disappunto, di sicuro però rimane il fatto che devi far vedere l' impianto da un elettricista serio e competente (non quello che ti ha dato quella assurda risposta per intenderci) in modo da risolvere il primo possibile il problema che a mio avviso non è affatto trascurabile e può divenire pericoloso.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Sicuramente il personaggio ha agito e risposto male, usando il suo frasario standard per tutti i tipi di clientela per dire, (probabilmente): "Sì, qualcosa va fatto, ed ha il suo costo. Se ora ti riparo il problemino ci mangio poco sopra. Se te la faccio grossa, porto a casa una fatturina interessante".
Sono mie ipotesi, abbastanza rispondenti al comune modi di fare.
Non conosco il problema specifico, ma conosco molti artigiani che tentano sempre di stare lontani da questi lavoretti. Forse anche causa di esperienze passate.... Chissà.
Sono mie ipotesi, abbastanza rispondenti al comune modi di fare.
Non conosco il problema specifico, ma conosco molti artigiani che tentano sempre di stare lontani da questi lavoretti. Forse anche causa di esperienze passate.... Chissà.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
1
voti
Se si sente odore di bruciato significa che c'è un eccessivo e pericolosissimo surriscaldamento della linea di alimentazione delle prese, se l'impianto è fatto a "regola d'arte" una eventuale protezione deve TASSATIVAMENTE E TEMPESTIVAMENTE intervenire. Probabilmente la linea che alimenta quelle prese è di sezione insufficiente, avrà a monte un interruttore di protezione (in questo caso protezione per modo di dire) con corrente nominale molto più alta e quindi a lungo andare farà si che il cavo fonda con grave pericolo anche di incendio. Ti consiglio di far intervenire QUANTO PRIMA un elettricista preparato e soprattutto onesto.
-

orsinibruno
7.260 4 8 9 - Expert EY

- Messaggi: 44
- Iscritto il: 20 set 2013, 13:44
- Località: Pordenone
0
voti
orsinibruno ha scritto:Ti consiglio di far intervenire QUANTO PRIMA un elettricista preparato e soprattutto onesto.
Direi proprio di si
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)