Taratura fusibili per compressore
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve, ho dovuto sostituire un compressore ed il nuovo compressore a un consumo di 6A in trifase. E' collegato ad una presa interbloccata con i fusibili come protezione, vorrei sapere che dimensionamento devo usare per essi dato che i precedenti da 2A sono subito saltati all'azionamento. Io ne possiedo da 6A sono troppo elevati? Grazie
0
voti
Come faccio a calcolare il valore di intensita' nominale?
0
voti
I dati del motore sono i seguenti:
P=3 kW
V=400 V
I=6 A
P=3 kW
V=400 V
I=6 A
0
voti
Intanto la ringrazio. Come ha fatto a calcolare questi valori?
1
voti
e' sufficiente consultare una tabella di coordinamento per un motore di quella taglia di un costruttore di contattori , rele' termici e salvamotori (ad esempio io ho tratto i dati dalla documentazione Lovato)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)