[11] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2013, 19:26

econom ha scritto:Buona sera a tutti,

colgo il momento per porre la seguente domanda: nel caso di un motore monofase da 2,2 kW 13A per esempio che aziona una sega per legno con fornitura domestica da 3 kW può capitare che all'avviamento scatti il magnetotermico C16? Oppure il comportamento dell' Mt è incerto? Avete esperienze in merito?
Grazie.


E' probabile, sei nella soglia di intervento della magnetica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2013, 19:28

Il collegamento del motore compatibile con la tensione di alimentazione: 400 V
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 15 nov 2013, 19:32

Per quanto riguarda la coppia? Resta quella del collegamento a triangolo vero?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteMarcosilve95
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 15 mag 2012, 13:22

0
voti

[14] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto Utenteeliop » 16 nov 2013, 9:38

Il motore ,per lavorare correttamente alla tensione di 400 V ,lo devi collegare a TRIANGOLO,nel collegamento a stella a tale tensione la coppia si riduce a circa un terzo di quella nominale .
Se proprio vuoi fare un avviamento più dolce rispetto a quello diretto puoi prendere in considerazione l'utilizzo di un softstart.
Ciao.
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

0
voti

[15] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto Utenteeliop » 16 nov 2013, 9:44

Scusa,ma rileggendo il tuo messaggio iniziale ho capito che la sega dispone già dell'avviatore stella-triangolo,quindi lascia tutto com'è che va bene.
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

0
voti

[16] Re: Motore da 4CV sotto contatore da 6 kW

Messaggioda Foto UtenteVRI » 2 dic 2013, 18:51

Marcosilve95 ha scritto:Per quanto riguarda la coppia? Resta quella del collegamento a triangolo vero?
Grazie

No.
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00