[1] Impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto UtenteLuke » 5 dic 2013, 16:43

Salve,

non so se è già capitato a qualcuno, per gli impianti di allertamento vocale finalizzati all'evacuazione antincendio, il Comando provinciale VV.F. chiede il modulo DICH. IMP. al posto della classica DICO ai sensi del DM 37/08, motivazione il tipo di impianto non rientra nell'ambito di applicazione del decreto.

inoltre se l'impianto è collegato a rilevazione incendi, chiedono che la DICH. IMP. sia riferita anche a questo.

Hanno ragione? ... sinceramente mi è sorto il dubbio

(naturalmente esiste progetto degli impianti a firma professionista abilitato)
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

1
voti

[2] Re: impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 dic 2013, 18:04

Strano, mai avuto una richiesta del genere...

DM37/08 art 2

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto UtenteLuke » 5 dic 2013, 18:40

Grazie Mike,

effettivamente il testo del DM non lascia dubbi ... l'esperienza però mi suggerisce in questi casi di accontentare il funzionario VV.F., magari facendo allegare all'installatore anche la DICO per evitare discussioni. (conoscendo il tipo)
Avatar utente
Foto UtenteLuke
10 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 24 gen 2013, 12:34

0
voti

[4] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto Utenterosino » 5 dic 2013, 23:14

Ultimamente i comandi mandano avanti dei capisquadra con un piccolo corso interno, a fare le veci dei funzionari.
Il risultato spesso è questo.
Mike qui da noi fortunatamente cambiano comandante a gennaio.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[5] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 dic 2013, 10:23

rosino ha scritto:Mike qui da noi fortunatamente cambiano comandante a gennaio.


Si, torna uno in gamba! [OT ON] Ma c'eri anche tu all'ultimo corso di aggiornamento al Collegio?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[6] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto Utenterosino » 6 dic 2013, 10:31

Yes. Ero dietro Pavan. Però la prima ora e mezza rischiavo di prendere sonno.
Io sono quello al quale il comandante ha risposto che non è vero che sono di manica stretta con le deroghe...
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

2
voti

[7] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 dic 2013, 10:48

Azzzz!!! Prossimo giro ci becchiamo! ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto Utenterosino » 6 dic 2013, 15:29

:ok:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[9] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 8 dic 2013, 14:31

Approffito di questo post per fare una domanda correllata all'argomento.
In una scuola tipo zero da DM risulta che l'allarme sonoro può essere sostituito dal sistema a campanelli utilizzato per segnalare l'inizio e fine ora.
Ora se io volessi evitare di utilizzare i campanelli come segnalazione sonora di allarme ed usassi l'impianto di diffusione audio(che viene appunto utilizzato per segnalare il cambio dell'ora) quell'impianto di diffusione sonora deve rispondere alle stesse normative previste per gli impiantib di diffusione sonora previsti per le scuole di tipo 2 o superiore?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[10] Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

Messaggioda Foto Utenterosino » 8 dic 2013, 16:54

Direi di no.
Male che vada se il funzionario dei vvf lo prescrive a seguito di un sopralluogo ti basta integrare delle badenie
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)