caribu ha scritto:Con una temperatura interna agli ambienti di 20 gradi d' inverno,
una estera di 30 gradi sul muro tinto di nero... ma solo col sole...
ed una fuori dell' aria, di 10 gradi (il caso per cui ho voluto il problema)
il tuo muro sicuramente non perderebbe nemmeno una caloria da dentro a fuori, ma semmai al contrario.
Giusto pour parler...come si dice...
Allora abbiamo un volume a 20°C (interno), un volume a 10°C (esterno) ed una superficie tra le due a 30°C (superficie del muro).
Guardando il tutto in termini di potenziale termico e resistenza termica avremmo:
Il calore, che funziona come la corrente in questo caso, fluisce maggiormente dove c'è meno resistenza. Ammettendo per assurdo che l'aria esterna trasmetta solo per conduzione (cosa impossibile), avremmo con i dati ricavati dal file che hai allegato che la mia parete ha una resistenza di circa
, mentre l'aria ne avrebbe una di circa 
Di conseguenza in termini percentuali circa il 5% della potenza disponibile alla parete viene trasmessa all'interno, il restante 95% se ne va all'esterno.
Detto questo per avere in un'ora uno scambio di 1kW verso l'interno dovresti avere una potenza alla parete di 20kW continui, altro che pannelli fotovoltaici...


Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)