Salve mi sto imbattendo ad un progetto elettrico di uno stabilimento con l'annesso parcheggio esterno.
Il parcheggio è di circa 100 m^2 , volevo sapere che valore di illuminamento medio devo adottare per il calcolo illuminotecnico? Devo procedere col metodo del flusso totale oppure col metodo dell'intensità luminosa? Voi come lavorate in questo contesto?
Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Illuminamento medio 300 lux, secondo le norme uni.
A meno di esigenza particolari, il metodo del flusso totale va bene
A meno di esigenza particolari, il metodo del flusso totale va bene
Ultima modifica di
angus il 12 dic 2013, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non scrivere tutto in maiuscolo. equivale ad urlare
Motivazione: non scrivere tutto in maiuscolo. equivale ad urlare
0
voti
aldeso ha scritto:ILLUMINAMENTO MEDIO 300 LUX, SECONDO LE NORME UNI.
A MENO DI ESIGENZA PARTICOLARI, IL METODO DEL FLUSSO TOTALE VA BENE
Potresti linkarmi la tabella cortesemente?
0
voti
le norme uni si comprano purtroppo..[X]
Ultima modifica di
angus il 12 dic 2013, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non scrivere tutto in maiuscolo. equivale ad urlare. Evita i consigli illegali.
Motivazione: non scrivere tutto in maiuscolo. equivale ad urlare. Evita i consigli illegali.
1
voti
Facciamo 500 lux così si vedono meglio le strisce per terra, ma per favore..
Bastano 5 lux UNI EN 12464-2
Bastano 5 lux UNI EN 12464-2
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
con 5 lux il parcheggio sembra un cimitero
Ultima modifica di
angus il 12 dic 2013, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non scrivere tutto in maiuscolo. equivale ad urlare
Motivazione: non scrivere tutto in maiuscolo. equivale ad urlare
0
voti
Mike ha scritto:Facciamo 500 lux così si vedono meglio le strisce per terra, ma per favore..
Bastano 5 lux UNI EN 12464-2
Ma infatti, 500 lux lo tengo conto per uso interno per stanze in cui si devono fare lavorazioni dove si ha bisogno di alta visibilità, per questo ho chiesto la norma.
Poi emule non è un gran consiglio, però si comprano!
2
voti
aldeso ha scritto:300 lux
comunque trovi qui un link con alcuni riferimenti alla norma 12464-2.
Con 5 lux il parcheggio è illuminato secondo la norma vigente: se il committente non ha esplicitato richieste particolari va bene così.
2
voti
mi raccomando l'uniformità
uniformità dell'illuminamento, Uo: Rapporto tra i valori minimo e medio di illuminamento (luminanza) su (di) una superficie.
uniformità dell'illuminamento, Uo: Rapporto tra i valori minimo e medio di illuminamento (luminanza) su (di) una superficie.
- Allegati
-
- park.jpg (44.98 KiB) Osservato 15342 volte
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)