Anomalia filo di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Salve a tutti, ho un impianto di circa 30 anni fa e ho notato tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente. Cosa devo fare per eliminare il problema?
-

johnnyferrari95
5 2 - Messaggi: 24
- Iscritto il: 25 ott 2013, 19:49
0
voti
Il filo G/V c'è ma manca il collegamento al dispersore.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Pierluigi2002 ha scritto:Il filo G/V c'è ma manca il collegamento al dispersore.
E anche se non ci fosse il dispersore, perché conduce corrente?
-

johnnyferrari95
5 2 - Messaggi: 24
- Iscritto il: 25 ott 2013, 19:49
0
voti
6367 ha scritto:tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente
La corrente si misura con un amperometro, non con un cercafase.
Io non ho parlato di valori, ho solo detto che passa corrente.
-

johnnyferrari95
5 2 - Messaggi: 24
- Iscritto il: 25 ott 2013, 19:49
0
voti
perché se non c'è il dispersore e c'è una dispersione, causa un utilizzatore, non perfettamente funzionante, il filo G/V è in tensione, occhio a non toccarlo.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Pierluigi2002 ha scritto:perché se non c'è il dispersore e c'è una dispersione, causa un utilizzatore, non perfettamente funzionante, il filo G/V è in tensione, occhio a non toccarlo.
E quindi cosa devo controllare?
-

johnnyferrari95
5 2 - Messaggi: 24
- Iscritto il: 25 ott 2013, 19:49
1
voti
Più che controllare, devi far controllare da un tecnico, in possesso dei requisiti professionali previsti (art. 4 D.M. 37/08) che ci sia l'impianto di terra (il così detto dispersore) e se inesistente, lo costruisce, misurando alla fine il valore della la Rt. e coordinando detto valore, in ohm, con un IMD. ( Idn 0,03A)
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 21 dic 2013, 17:34, modificato 2 volte in totale.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)