rosino » 17 gen 2014, 10:54
0,03A con inverter?
E' stato bravo a star su fino ad ora
Passa direttamente ad un 0,3 selettivo classe A; verifica però il coordinamento con quello che hai a monte.
Se nel forno c'è per qualche motivo una presa allora quella devi proteggerla con il 0,03A.