Salve,
In un impianto con sezione di fase "montante" di 6 mmq, il conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra, protetto meccanicamente e contro le corrosioni lo posso dimensionare per una sezione pari a quella di fase?
Conduttore di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
elettrosiculo ha scritto:In un impianto con sezione di fase "montante" di 6 mmq, il conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra, protetto meccanicamente e contro le corrosioni lo posso dimensionare per una sezione pari a quella di fase?
si.
solo una precisazione.
PVeng ha scritto:conduttore di terra (PE)
il conduttore di terra (CT) collega tra loro i dispersori e il collettore di terra (MT)
In generale è diverso dal conduttore di protezione (PE), che collega il collettore di terra alle masse.
In questo caso la sezione del CT e del PE coincide perché il CT è protetto sia contro la corrosione sia meccanicamente.
in /dev/null no one can hear you scream
2
voti
Quello è il metodo semplificato, puoi dimensionarlo anche calcolando il rispetto del K2S2 > I2T
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Fase, fase...
oltre tutto e a prescindere da tutto, il neutro potrebbe anche:
a) non essere distribuito
b) essere gia` stato oggetto di ridimensionamento
c) ...
a) non essere distribuito
b) essere gia` stato oggetto di ridimensionamento
c) ...
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)