Attilio ha scritto:Non ho capito cosa ha fatto tuo marito. A cosa ha collegato questo spezzone di cavo, spero alla morsettiera del piano ad induzione -una volta rimosso il cordone di alimentazione in dotazione- e non ai poli della spina stessa, giusto?
Non volendo toccare il cordone di alimentazione in dotazione ovvero non volendo rimuovere i puntalini che impedivano il montaggio della spina, ha collegato lo spezzone di cavo al cordone di alimentazione con 3 morsetti....mi viene il dubbio che non si chiamino veramente così, cerco un'immagine:
e dall'altra parte ha montato la spina.
Lo spezzone potrebbe essere di questo tipo:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/elettricita/fili-e-cavi/cavo-rete-fror-450-750v-3-x-2%2C5-mm-grigio-30627401-p
o di questo:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/elettricita/fili-e-cavi/cavo-rete-h05vv-f-3-x-2%2C5-mm-nero-34544734-p
non so se il colore della guaina è indicativo, comunque è nero.
Ora, se ho capito bene, se volessi usare il piano senza limitatore di potenza o con il limitatore settato oltre i 3 kW, oltre a cambiare contratto, la cosa corretta sarebbe fare il collegamento diretto, ma direttissimo (cavi impianto - piano cottura) o anzichè cavo in dotazione-morsetti-cavo-spina-presa basterebbe cavo in dotazione - morsetti - cavi impianto?

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)