[21] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 26 gen 2014, 22:16

Cari signori non ho mai detto che non mi fido dell'ingegnere ma ho solo chiesto un parere anche perché se non ricordo male e un forum giusto ? e poi non capisco la presa in giro da parte di alcuni che sinceramente si sentono geni ma alla fine sono solo persone che spengono la testa e aprono la bocca
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[22] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 gen 2014, 22:43

A volte è capitato di dovere critcare qualche scelta progettuale elaborata da progettisti ingegneri...ma in casi più complessi...a volte vi sono degli errori di valutazione madornali, a volte discutibili..dipende.
L'importante, è fornire all'ingegnere tutti i dati della condizione impiantistica e degli utilizzatori, le finalità dell'impianto intese come continuità del servizio, e non porre dei limiti economici insostenibili al progettista, credo siano le regole fondamentali.Immagina un progettista che deve cercarsi ogni dato utile della condizione impiantistica e poi sentirsi dire:"voglio spendere il minimo indispensabile".
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[23] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 gen 2014, 13:03

Certo lui sostiene che sono sufficienti le corde di 50 mmq che a mio parere sono esagerate un 35 mmq sono più che sufficienti il carico a pieno regime di tutto il locale e 70kw questi assorbimenti sono specificati nelle targhette delle macchine.
Angelo, la sezione di 50 mm^2, va bene. Il tuo consulente ha calcolato una c.d.t. del 2,3% a cosfi 0,9, Per un cavo di alimentazione a tutto il panificio è meglio tenersi al sicuro.
Verifica:
Sezione di 50 mm^” = 0,812 mV/A.m a cosfi 0,9.
In 113 A
\[\Delta U=\frac{u.I.L}{1000}=\frac{0,812.113.100}{1000}=9,17 V\]
\[\Delta U/100=\frac{\Delta U.100}{U}=\frac{9,17.100}{400}=2,3Vx100 c.d.t.\] ;-)
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1965
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[24] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteVRI » 27 gen 2014, 13:22

Non si sa perché, nessuno ha voluto dircelo...
Che interruttore andrà a proteggere la linea? Da quello che hai scritto suppongo che ci sia già l'interruttore e manchi solamente la linea....
La scelta della sezione dipende anche dalla corrente nominale dell'interruttore...
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[25] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 gen 2014, 13:23

L'utente in [1] chiede consiglio anche sull'interruttore da installare.

Sarebbe intressante, come per la domanda numero uno vedere per questa, cosa prevede il suo progettista, e cosa pensa lui.
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 27 gen 2014, 13:29, modificato 2 volte in totale.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[26] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteVRI » 27 gen 2014, 13:26

Sorry Foto UtenteElectro
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[27] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 gen 2014, 14:26

L'interruttore gnerale sarà certamente uno scatolato con soglia regolabile da 100A nominali.
Probabilmente con differenziale associato, basta scegliere un costruttore decente.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[28] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2014, 15:40

Perché "sicuramente" uno scatolato?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9180
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[29] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 gen 2014, 15:46

Si può scegliere anche una soluzione con i modulari - vedo che in molti casi simili nel terziario chi ha progettato ha scelto gli scatolati.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[30] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 29 gen 2014, 14:53

Interruttore magnetotermico differenziale da 125 A con sensibilita regolabile da 0,03 a 0,1 marca bticino da installare dentro la nicchia del contatore enel
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05